보호계전기 및 보호계전방식

전기기사 필기 2008년 3회 25번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 1
Q문제
발전기나 변압기의 내부고장 검출에 가장 많이 사용되는 계전기는?

선택지 분석

1
역상 계전기

오답 함정 분석

역상 계전기는 불평형 부하나 결상 시 발생하는 역상 전류를 검출하여 기기를 보호하는 용도로 사용됩니다.
비율차동 계전기

정답 상세 해설

비율차동 계전기는 발전기나 변압기 내부에서 발생하는 층간 단락이나 지락 고장을 검출하는 데 가장 널리 사용되는 보호 계전기입니다.
Step 1: 동작 원리 이해. 유입 전류와 유출 전류의 차이를 이용하여 고장을 판단합니다. 정상 상태에서는 두 전류의 차가 거의 없으나, 내부 고장 시 전류 차가 발생하여 계전기가 동작합니다.
Step 2: 비율 특성 적용. 외부 고장 시 오동작을 방지하기 위해 전류 차가 일정 비율 이상일 때만 동작하도록 설계되어 신뢰성이 높습니다.
Step 3: 적용 범위 확인. 변압기 권선의 단락 및 지락, 발전기 권선의 내부 고장 보호에 필수적인 장치입니다.
3
과전압 계전기

오답 함정 분석

과전압 계전기는 계통의 전압이 정격 이상으로 상승했을 때 동작하며, 내부 고장 검출과는 직접적인 관련이 적습니다.
4
과전류 계전기

오답 함정 분석

과전류 계전기는 선로의 과부하나 단락 사고 시 흐르는 과대한 전류를 검출하지만, 기기 내부의 미세한 고장을 정밀하게 검출하기에는 한계가 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
비율차동 계전기가 왜 내부 고장에 유리한가요?
유입 전류와 유출 전류의 차이를 직접 비교하므로 내부 고장을 즉각적이고 정확하게 감지할 수 있기 때문입니다.
Q.
외부 고장 시에는 왜 동작하지 않나요?
외부 고장 시에는 유입과 유출 전류가 동시에 커지므로 그 차이가 비율 설정치 이하로 유지되어 오동작을 방지합니다.
전기기사 필기 2008년 3회 25번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프