수전설비
전기기사 필기 2018년 1회 22번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 옥내배선 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
설비용량이 , 수용률 , 부등률 일 때 최대수용전력은 몇 인가?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
수용률과 부등률의 적용 공식을 혼동하여 잘못 계산한 결과입니다.
정답 상세 해설
최대수용전력은 설비용량에 수용률을 곱한 후 부등률로 나누어 계산합니다.
•
Step 1: 개별 최대수용전력을 계산합니다. 개별 최대수용전력 = 설비용량 × 수용률 = 360 × 0.8 = 288 [kW] 입니다.
•
Step 2: 합성 최대수용전력을 계산합니다. 합성 최대수용전력 = 개별 최대수용전력 / 부등률 = 288 / 1.2 = 240 [kW] 입니다.
3
오답 함정 분석
수용률과 부등률을 고려하지 않고 설비용량을 그대로 선택한 결과입니다.
4
오답 함정 분석
수용률과 부등률의 적용 공식을 혼동하여 잘못 계산한 결과입니다.
자주 묻는 질문
Q.
수용률과 부등률의 의미는 무엇인가요?
수용률은 수용 설비가 동시에 사용되는 정도를 나타내며, 부등률은 각 수용가의 최대 전력 발생 시간이 서로 다른 정도를 나타냅니다.
Q.
합성 최대수용전력을 구할 때 부등률로 나누는 이유는 무엇인가요?
각 수용가의 최대 전력이 동시에 발생하지 않기 때문에, 이를 보정하여 변압기나 전선로의 적정 용량을 산정하기 위해 부등률로 나눕니다.