수전설비

전기기사 필기 2014년 3회 32번

과목 / 챕터전력공학 / 옥내배선
인지 유형calculation
난이도Level 2
Q문제
부하설비용량 600kW, 부등률 1.2 수용률 60%일 때의 합성 최대 수용 전력은 몇 kW인가?

선택지 분석

1
240

오답 함정 분석

수용률과 부등률의 적용 공식을 혼동하여 잘못된 비율로 계산한 오답입니다.
300

정답 상세 해설

합성 최대 수용 전력은 부하설비용량에 수용률을 곱한 값을 부등률로 나누어 산출합니다.
Step 1: 최대 수용 전력 계산 - 최대 수용 전력 = 부하설비용량 × 수용률 - 600[kW] × 0.6 = 360[kW]
Step 2: 합성 최대 수용 전력 계산 - 합성 최대 수용 전력 = 최대 수용 전력 / 부등률 - 360[kW] / 1.2 = 300[kW]
3
432

오답 함정 분석

부등률로 나누어야 할 것을 곱하여 계산한 오답입니다. (600 × 0.6 × 1.2 = 432)
4
833

오답 함정 분석

수용률을 곱하지 않고 나누어 계산한 오답입니다. (600 / 0.6 / 1.2 ≒ 833)

자주 묻는 질문

Q.
수용률과 부등률의 의미는 무엇인가요?
수용률은 수용 설비가 동시에 사용되는 정도를 나타내며, 부등률은 각 부하가 최대 전력을 소비하는 시간대가 얼마나 다른지를 나타내는 지표입니다.
Q.
합성 최대 수용 전력을 구할 때 부등률로 나누는 이유는 무엇인가요?
각 부하의 최대 전력 발생 시간이 서로 다르기 때문에, 이를 고려하여 변압기나 공급 설비의 용량을 경제적으로 산정하기 위해 부등률로 나눕니다.
전기기사 필기 2014년 3회 32번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프