수전설비

전기기사 필기 2004년 1회 37번

과목 / 챕터전력공학 / 옥내배선
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
설비 A가 , B가 , 수용률이 각각 일 때 합성최대전력이 이면 부등률은?

선택지 분석

1
1.1

오답 함정 분석

부등률을 계산한 결과는 1.2이므로 1.1은 오답입니다.
1.2

정답 상세 해설

부등률은 각 설비의 최대수용전력의 합을 합성최대전력으로 나눈 값입니다.
Step 1: 각 설비의 최대수용전력 계산 - 설비 A의 최대수용전력 = 설비용량 × 수용률 = - 설비 B의 최대수용전력 = 설비용량 × 수용률 =
Step 2: 각 설비의 최대수용전력의 합 계산 -
Step 3: 부등률 계산 - 부등률 = (각 설비의 최대수용전력의 합) / (합성최대전력) =
3
1.3

오답 함정 분석

부등률을 계산한 결과는 1.2이므로 1.3은 오답입니다.
4
1.4

오답 함정 분석

부등률을 계산한 결과는 1.2이므로 1.4는 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
부등률의 의미는 무엇인가요?
부등률은 각 수용가의 최대수용전력이 발생하는 시간대가 서로 다른 정도를 나타내는 지표입니다. 부등률이 클수록 설비 이용률이 높음을 의미하며, 항상 1보다 크거나 같습니다.
Q.
수용률은 어떻게 계산하나요?
수용률은 최대수용전력을 총 설비용량으로 나눈 백분율로 계산합니다. 즉, 수용률 = (최대수용전력 / 총 설비용량) × 100[%] 입니다.
전기기사 필기 2004년 1회 37번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프