저압 옥내배선

전기기사 필기 2007년 3회 39번

과목 / 챕터전력공학 / 옥내배선
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
다음 중 전동기 등 기계 기구류 내의 전로의 절연 불량으로 인한 감전사고를 방지하기 위한 방법으로 거리가 먼 것은?

선택지 분석

1
외함 접지

오답 함정 분석

외함 접지는 기기 외함에 발생한 누설 전류를 대지로 방류하여 인체 접촉 시의 전압을 낮추는 필수적인 감전 방지 대책입니다.
2
저 전압 사용

오답 함정 분석

안전 전압 이하의 저전압을 사용하면 절연 파괴 시에도 인체에 흐르는 전류를 안전한 범위 내로 제한할 수 있습니다.
퓨즈 설치

정답 상세 해설

퓨즈는 과부하 및 단락 사고로부터 선로와 기기를 보호하는 장치이며, 미세한 누전에 의한 감전 사고를 방지하는 기능은 없습니다.
Step 1: 감전 사고 방지의 원리는 누설 전류를 대지로 유도하거나(접지), 누설 발생 시 전원을 즉시 차단하거나(누전차단기), 인체에 무해한 전압을 사용하는 것입니다.
Step 2: 퓨즈는 정격 이상의 큰 전류가 흐를 때 금속선이 녹아 끊어지며 회로를 개방하지만, 인체에 치명적인 수십 mA 수준의 누전 전류에는 반응하지 않습니다.
Step 3: 따라서 퓨즈는 기기 보호 및 화재 예방을 위한 장치일 뿐, 절연 불량으로 인한 감전 방지 대책으로 보기는 어렵습니다.
4
누전 차단기 설치

오답 함정 분석

누전 차단기는 지락 전류를 감지하여 전원을 고속으로 차단함으로써 감전 사고를 직접적으로 예방하는 가장 효과적인 장치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
퓨즈가 감전 방지에 효과가 없는 이유는 무엇인가요?
퓨즈는 과부하 전류나 단락 전류와 같은 큰 전류에 동작하도록 설계되어 있어, 인체에 치명적인 수십 mA 단위의 미세한 누전 전류에는 반응하여 끊어지지 않기 때문입니다.
Q.
감전 사고를 방지하기 위한 가장 확실한 방법은 무엇인가요?
외함 접지와 누전 차단기를 함께 설치하는 것입니다. 접지를 통해 전압을 낮추고, 누전 차단기를 통해 사고 회로를 즉시 분리함으로써 인명을 보호할 수 있습니다.