특고압 가공전선로
전기기사 필기 2017년 3회 87번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 4 |
Q문제
가공전선이 가공전선과 교차하는 경우 이들 양 전선 상호간의 이격거리는 몇 이상이어야 하는가?
선택지 분석
1
4.48
오답 함정 분석
단수 계산 시 소수점 절상을 누락하거나, 기본 이격거리 및 가산 수치를 잘못 적용한 오답입니다.
2
4.96
오답 함정 분석
단수 계산 시 소수점 절상을 누락하거나, 기본 이격거리 및 가산 수치를 잘못 적용한 오답입니다.
5.48
정답 상세 해설
특고압 가공전선 상호 간 교차 시 이격거리는 60kV를 초과하는 경우 기본 2m에 60kV를 초과하는 매 10kV마다 0.12m를 더하여 계산합니다.
•
Step 1: 기준 전압 확인 및 단수 계산
교차하는 두 전선 중 높은 전압인 345kV를 기준으로 단수를 계산합니다.
단수 = (345 - 60) / 10 = 28.5
소수점 이하는 절상하므로 29단이 됩니다.
•
Step 2: 이격거리 계산
이격거리 = 기본거리 + (단수 × 0.12m)
이격거리 = 2 + (29 × 0.12) = 2 + 3.48 = 5.48m입니다.
4
5.82
오답 함정 분석
단수 계산 시 소수점 절상을 누락하거나, 기본 이격거리 및 가산 수치를 잘못 적용한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
교차하는 두 전선의 전압이 다를 때 어떤 전압을 기준으로 단수를 계산하나요?
교차하는 두 전선 중 더 높은 전압을 기준으로 단수를 계산합니다. 이 문제에서는 345kV와 154kV 중 345kV를 기준으로 계산합니다.
Q.
단수 계산 시 소수점이 나오면 어떻게 처리하나요?
단수 계산 결과에서 소수점 이하가 발생하면 무조건 올림(절상)하여 정수로 만듭니다. 예를 들어 28.5가 나오면 29단으로 적용합니다.