발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2007년 2회 98번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
발전소에는 필요한 계측장치를 시설해야 한다. 다음 중 시설을 생략해도 되는 계측장치는?
선택지 분석
1
발전기의 전압 및 전류 계측장치
오답 함정 분석
발전기의 전압과 전류는 발전기의 운전 상태와 부하를 확인하기 위한 가장 기본적인 필수 계측 항목입니다.
주요 변압기의 역률 계측장치
정답 상세 해설
발전소 계측장치 시설 기준에 따르면 주요 변압기에서 반드시 계측해야 하는 항목은 전압, 전류, 전력입니다.
•
전기설비기술기준 및 판단기준에 의거하여 발전기, 연료전지, 태양전지 모듈 및 특고압용 변압기 등의 필수 계측 항목에는 전압, 전류, 전력, 온도가 포함됩니다.
•
역률(Power Factor)은 전력 품질 관리에는 필요하나 법령상 발전소에 반드시 시설해야 하는 필수 계측 장치 목록에는 포함되지 않으므로 생략이 가능합니다.
3
발전기의 고정자 온도 계측장치
오답 함정 분석
용량이 10,000kVA 이상인 발전기의 고정자 온도는 권선의 과열 및 소손 방지를 위해 반드시 계측해야 합니다.
4
특별 고압용 변압기의 온도 계측장치
오답 함정 분석
특고압용 변압기는 절연유 또는 권선의 온도 변화를 통해 이상 유무를 판단해야 하므로 온도 계측장치 시설이 필수적입니다.
자주 묻는 질문
Q.
발전소에서 계측장치를 반드시 시설해야 하는 대상은 무엇인가요?
발전기, 연료전지, 태양전지 모듈, 그리고 주요 변압기 및 동기조상기가 주요 시설 대상입니다.
Q.
변압기에서 계측해야 하는 필수 항목은 무엇인가요?
주요 변압기 또는 특고압용 변압기에서는 전압, 전류, 전력 또는 온도를 반드시 계측할 수 있는 장치를 갖추어야 합니다.
Q.
역률계는 어떤 경우에도 설치하지 않아도 되나요?
법적인 필수 설치 의무가 없을 뿐이며, 실제 전력 계통의 효율적인 운영과 감시를 위해 현장 상황에 따라 선택적으로 설치하여 운용합니다.