가공전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2016년 3회 90번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
철탑의 강도계산에 사용하는 이상시 상정하중이 가하여지는 경우의 그 이상시 상정 하중에 대한 철탑의 기초에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?
선택지 분석
1
1.2
오답 함정 분석
철탑의 기초 안전율은 1.2가 아니라 1.33 이상이어야 합니다.
1.33
정답 상세 해설
철탑의 기초 안전율은 이상시 상정하중에 대하여 1.33 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 따르면, 가공전선로의 지지물로 사용하는 철탑은 이상시 상정하중이 가해지는 경우 그 하중에 대한 기초의 안전율을 1.33 이상으로 시설해야 합니다.
•
Step 2: 이는 태풍, 폭설 등 이상 기후 발생 시 철탑이 전복되거나 파손되는 것을 방지하기 위한 최소한의 안전 기준입니다.
3
1.5
오답 함정 분석
철탑의 기초 안전율은 1.5가 아니라 1.33 이상이어야 합니다.
4
2.5
오답 함정 분석
철탑의 기초 안전율은 2.5가 아니라 1.33 이상이어야 합니다. (참고로 지선의 안전율이 2.5 이상입니다.)
자주 묻는 질문
Q.
이상시 상정하중이란 무엇인가요?
이상시 상정하중은 태풍, 폭설 등 이상 기후 조건에서 지지물(철탑 등)에 가해질 것으로 예상되는 최대 하중을 의미합니다.
Q.
철탑 외에 목주나 철근콘크리트주의 안전율은 어떻게 되나요?
목주, 철주, 철근콘크리트주의 기초 안전율은 일반적으로 2.0 이상이어야 합니다. 단, 이상시 상정하중에 대한 철탑의 기초 안전율은 1.33 이상으로 별도 규정되어 있습니다.