기계·기구 시설 및 옥내배선(고압·특고압)
전기기사 필기 2018년 3회 95번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
옥내에 시설하는 고압용 이동전선으로 옳은 것은?
선택지 분석
1
6㎜ 연동선
오답 함정 분석
6㎜ 연동선은 주로 가공전선로의 굵기 규정에서 언급되는 사항으로 이동전선과는 무관합니다.
2
비닐외장케이블
오답 함정 분석
비닐외장케이블은 고정 배선에 사용되는 케이블이며 이동용 전선으로 허용되지 않습니다.
3
옥외용 비닐절연전선
오답 함정 분석
옥외용 비닐절연전선(OW)은 옥외 가공전선로용 전선으로 옥내 이동전선으로 사용할 수 없습니다.
고압용의 캡타이어케이블
정답 상세 해설
옥내에 시설하는 고압용 이동전선은 안전을 위해 반드시 고압용 캡타이어 케이블을 사용해야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준의 고압 옥내배선 및 이동전선 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 고압용 이동전선은 외부의 기계적 충격에 견디고 절연 성능이 확보된 고압용 캡타이어 케이블을 선정합니다.
•
Step 3: 따라서 제시된 보기 중 고압용 캡타이어 케이블이 유일하게 적합한 전선입니다.
자주 묻는 질문
Q.
고압용 이동전선으로 반드시 캡타이어 케이블을 써야 하는 이유는 무엇인가요?
고압 전로의 특성상 절연 파괴 시 위험도가 매우 높으므로, 기계적 강도와 절연 성능이 모두 우수한 캡타이어 케이블을 사용하도록 규정하고 있습니다.
Q.
저압 이동전선과 규정이 다른가요?
네, 저압 이동전선은 0.75㎟ 이상의 코드 또는 캡타이어 케이블 등을 사용할 수 있으나, 고압은 반드시 고압용 캡타이어 케이블을 사용해야 합니다.