전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2007년 2회 84번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
6000[V] 가공전선과 안테나 접근하여 시설될 때 전선과 안테나와의 수평이격거리는 몇 [㎝]이상이어야 하는가? (단, 가공전선에는 케이블을 사용하지 않는다고 한다.)

선택지 분석

1
40

오답 함정 분석

고압 가공전선으로 케이블을 사용하는 경우의 기준값입니다.
2
60

오답 함정 분석

저압 가공전선(일반 전선)을 사용하는 경우의 기준값입니다.
80

정답 상세 해설

고압 가공전선과 안테나가 접근하여 시설되는 경우, 케이블을 사용하지 않는다면 수평 이격거리는 80cm 이상이어야 합니다.
Step 1: 전압의 종별을 확인합니다. 6000[V]는 750[V] 초과 7000[V] 이하에 해당하므로 고압 전선로로 분류됩니다.
Step 2: 가공전선과 안테나 사이의 이격거리 기준을 적용합니다. 고압 가공전선의 경우 일반 전선(나전선, 절연전선)은 80cm 이상, 케이블은 40cm 이상의 이격거리를 확보해야 합니다.
Step 3: 문제의 조건에서 케이블을 사용하지 않는다고 명시하였으므로, 최종 이격거리는 80cm가 됩니다.
4
100

오답 함정 분석

해당 전압 및 시설 조건에 부합하지 않는 수치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
가공전선이 저압인 경우에는 이격거리가 어떻게 되나요?
저압 가공전선과 안테나 사이의 수평 이격거리는 일반 전선의 경우 60cm 이상, 케이블의 경우 30cm 이상입니다.
Q.
만약 고압 케이블을 사용했다면 이격거리는 얼마인가요?
고압 가공전선으로 케이블을 사용하는 경우에는 수평 이격거리를 40cm 이상으로 완화하여 적용할 수 있습니다.