가공전선로 및 지중전선로

전기기사 필기 2017년 2회 25번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
가공 송전선로를 가선할 때에는 하중 조건과 온도 조건을 고려하여 적당한 이도(dip)를 주도록 하여야 한다. 이도에 대한 설명으로 옳은 것은?

선택지 분석

이도의 대소는 지지물의 높이를 좌우한다.

정답 상세 해설

이도는 전선의 장력과 지지물의 높이를 결정하는 핵심 설계 요소입니다.
Step 1: 이도(D)의 정의를 확인합니다. 이도는 전선의 지지점을 연결하는 수평선으로부터 전선이 아래로 처진 수직 거리를 의미합니다.
Step 2: 지표상 높이와의 관계를 분석합니다. 전선은 안전을 위해 지면으로부터 일정 높이 이상을 유지해야 합니다.
Step 3: 지지물 높이 결정을 검토합니다. 이도가 커질수록 전선이 아래로 더 많이 처지게 되므로, 동일한 지표상 높이를 확보하기 위해서는 지지물의 높이를 더 높게 설계해야 합니다.
2
전선을 가선할 때 전선을 팽팽하게 하는 것을 이도가 크다고 한다.

오답 함정 분석

전선을 팽팽하게 당길수록 처짐 정도인 이도는 작아지며, 반대로 느슨하게 할수록 이도가 커집니다.
3
이도가 작으면 전선이 좌우로 크게 흔들려서 다른 상의 전선에 접촉하여 위험하게 된다.

오답 함정 분석

전선이 좌우로 크게 흔들려 접촉 사고가 발생할 위험이 있는 경우는 이도가 너무 클 때의 현상입니다.
4
이도가 작으면 이에 비례하여 전선의 장력이 증가되며, 너무 작으면 전선 상호간이 꼬이게 된다.

오답 함정 분석

이도가 너무 작으면 전선의 장력이 과도하게 증가하여 전선이 단선될 위험이 있으며, 전선이 꼬이는 현상은 주로 이도가 너무 커서 출렁임이 심할 때 발생합니다.

자주 묻는 질문

Q.
이도(Dip)를 설계할 때 가장 중요하게 고려하는 요소는 무엇인가요?
전선의 장력과 지표상 높이입니다. 이도가 너무 작으면 장력이 커져 전선이 끊어질 수 있고, 너무 크면 지표상 높이가 낮아져 위험하거나 지지물을 높여야 하는 경제적 손실이 발생합니다.
Q.
이도와 온도 사이에는 어떤 관계가 있나요?
온도가 상승하면 전선이 열팽창하여 길이가 늘어나므로 이도가 커지며, 반대로 온도가 내려가면 전선이 수축하여 이도가 작아지고 장력이 증가합니다.