전력원선도
전기기사 필기 2012년 2회 38번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
전력원선도에서 구할 수 없는 것은?
선택지 분석
1
오답 함정 분석
전력원선도의 반지름과 중심 좌표를 이용하여 송수전 가능한 이론적 최대 전력을 계산할 수 있습니다.
2
오답 함정 분석
원선도 상의 특정 운전점에서 송전 전압과 수전 전압 사이의 위상차인 상차각을 직접 확인할 수 있습니다.
3
오답 함정 분석
송전단 원선도와 수전단 원선도의 전력 차이를 통해 선로 손실을 구하고 송전 효율을 산출할 수 있습니다.
정답 상세 해설
전력원선도는 정태적인 운전 상태를 기준으로 작성되므로 계통의 급격한 변화를 다루는 과도극한 전력은 구할 수 없습니다.
•
Step 1: 전력원선도의 정의를 확인합니다. 전력원선도는 송수전단의 전압을 일정하게 유지한 상태에서 부하 변화에 따른 송수전 전력의 관계를 원으로 나타낸 도표입니다.
•
Step 2: 원선도를 통해 파악 가능한 항목을 정리합니다. 송수전 가능한 최대 전력, 상차각, 선로 손실, 송전 효율, 조상 설비 용량 등을 구할 수 있습니다.
•
Step 3: 구할 수 없는 항목을 판별합니다. 과도극한 전력은 계통의 고장이나 급격한 부하 변동 시의 안정도를 의미하며 이는 정태적 해석 도구인 전력원선도의 범위를 벗어납니다.
자주 묻는 질문
Q.
전력원선도를 그리기 위해 반드시 필요한 조건은 무엇인가요?
송전단 전압과 수전단 전압이 일정하게 유지되어야 하며 선로의 4단자 정수를 알고 있어야 합니다.
Q.
전력원선도에서 조상 설비의 용량도 파악할 수 있나요?
네, 수전단에서 필요한 유효 전력에 대해 특정 전압을 유지하기 위한 무효 전력량을 계산하여 조상 설비 용량을 결정할 수 있습니다.