전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2015년 2회 92번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
사용전압 22.9kV의 가공전선이 철도를 횡단하는 경우 전선의 레일면상 높이는 몇 m 이상인가?
선택지 분석
1
5
오답 함정 분석
고압 가공전선이 도로를 횡단하지 않고 일반적인 장소에 시설되는 경우의 기준 높이입니다.
2
5.5
오답 함정 분석
저압 가공전선이 횡단보도교 위에 시설되는 경우 등에 해당하는 수치로 철도 횡단 기준에는 미달합니다.
3
6
오답 함정 분석
특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우에 적용되는 기준 높이입니다.
6.5
정답 상세 해설
가공전선이 철도를 횡단하는 경우, 사용전압에 관계없이 레일면상 높이는 6.5m 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 판단기준에 따른 가공전선로의 높이 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우의 시설 기준을 적용합니다.
•
Step 3: 해당 규정은 전압의 크기(저압, 고압, 특고압)와 상관없이 일괄적으로 6.5m 이상으로 규정되어 있으므로 22.9kV 전선 역시 6.5m를 준수해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
철도를 횡단할 때 전압에 따라 높이 기준이 달라지나요?
아니요, 철도(궤도)를 횡단하는 경우에는 사용전압에 관계없이 항상 레일면상 6.5m 이상을 유지해야 합니다.
Q.
도로를 횡단하는 경우와 철도를 횡단하는 경우의 높이 기준은 어떻게 다른가요?
도로를 횡단하는 경우 특고압 기준 6m 이상이지만, 철도를 횡단하는 경우는 열차의 안전 운행을 위해 더 높은 6.5m 이상을 적용합니다.