전압강하 및 전압변동률

전기기사 필기 2017년 1회 51번

과목 / 챕터전기기기 / 변압기
인지 유형calculation
난이도Level 2
Q문제
어떤 단상변압기의 2차 무부하 전압이 이고 정격 부하시의 2차 단자 전압이 이다 전압 변동률은 약 몇 %인가?

선택지 분석

4.35

정답 상세 해설

전압 변동률은 무부하 전압과 정격 전압의 차이를 정격 전압으로 나눈 백분율입니다.
Step 1: 전압 변동률 공식 을 적용합니다.
Step 2: 주어진 값인 2차 무부하 전압 , 정격 부하시 2차 단자 전압 를 대입합니다.
Step 3: 이므로 약 입니다.
2
5.15

오답 함정 분석

정격 전압과 무부하 전압의 관계를 잘못 이해하여 도출된 오답입니다.
3
6.65

오답 함정 분석

전압 변동률 공식의 분모와 분자를 혼동하여 계산한 오답입니다.
4
7.35

오답 함정 분석

단순 수치 계산 오류로 인해 도출된 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
전압 변동률 공식에서 분모는 왜 정격 전압인가요?
전압 변동률은 기준이 되는 정격 상태에서 부하가 변할 때 전압이 얼마나 변하는지를 나타내는 지표이므로, 기준값인 정격 전압을 분모로 사용합니다.
Q.
무부하 전압과 정격 전압의 차이는 무엇인가요?
무부하 전압은 부하가 연결되지 않아 전류가 흐르지 않을 때의 전압이며, 정격 전압은 정격 부하가 연결되어 정격 전류가 흐를 때의 단자 전압입니다.
전기기사 필기 2017년 1회 51번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프