변압기의 3상 결선

전기기사 필기 2010년 2회 45번

과목 / 챕터전기기기 / 변압기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
변압기를 V결선했을 때의 전용량은 변압기 1대 용량의 몇 배인가?

선택지 분석

1

오답 함정 분석

변압기 2대의 단순 합산 용량이며, V결선 시 발생하는 위상차를 고려하지 않은 수치입니다.

정답 상세 해설

변압기 V결선의 출력 특성을 분석합니다. V결선은 델타(Δ) 결선으로 운전하던 중 변압기 1대가 고장 났을 때, 나머지 2대를 이용하여 3상 전력을 공급하는 방식입니다.
V결선 시의 총 출력(전용량) 공식을 적용합니다. 변압기 1대의 용량을 P라고 할 때, V결선 시의 총 출력 가 됩니다.
1대 용량과의 배수 관계를 도출합니다. 문제에서 요구하는 '1대 용량의 몇 배인가'에 대한 답은 배입니다.
3

오답 함정 분석

V결선의 이용률(설비 용량 대비 실제 출력의 비)에 해당하는 값입니다.
4

오답 함정 분석

V결선 용량과 직접적인 배수 관계가 없는 수치입니다.

자주 묻는 질문

Q.
V결선의 이용률은 어떻게 계산하나요?
설치된 변압기 2대의 전체 용량(2P)에 대한 실제 출력()의 비로 계산하며, 약 86.6%가 됩니다.
Q.
델타 결선과 비교했을 때의 출력비는 얼마인가요?
정상적인 델타 결선 시의 출력(3P) 대비 V결선 시의 출력()의 비를 의미하며, 약 57.7%가 됩니다.