전압강하 및 전압변동률
전기기사 필기 2017년 1회 46번
| 과목 / 챕터 | 전기기기 / 변압기 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
, 의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 , 동손 라 하면 %저항강하는 약 몇 %인가?
선택지 분석
1
2
오답 함정 분석
퍼센트 저항 강하 계산 시 수치를 잘못 대입하여 도출된 오답입니다.
3
정답 상세 해설
퍼센트 저항 강하는 정격 용량에 대한 임피던스 와트(동손)의 백분율로 구할 수 있으므로 정답은 3%입니다.
•
Step 1: 퍼센트 저항 강하()의 공식을 확인합니다. (단, 는 임피던스 와트(동손), 은 정격 용량)
•
Step 2: 주어진 값을 공식에 대입하여 계산합니다.
3
4
오답 함정 분석
이 값은 퍼센트 임피던스 강하()를 계산한 결과로, 퍼센트 저항 강하와 혼동한 오답입니다.
4
5
오답 함정 분석
퍼센트 저항 강하 계산 시 수치를 잘못 대입하여 도출된 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
퍼센트 저항 강하를 구할 때 임피던스 전압은 왜 사용하지 않나요?
퍼센트 저항 강하는 정격 용량과 동손(임피던스 와트)만으로 계산할 수 있습니다. 임피던스 전압은 퍼센트 임피던스 강하를 구할 때 사용됩니다.
Q.
단락 시험에서 측정된 동손이 왜 임피던스 와트와 같은가요?
변압기의 2차 측을 단락시키고 1차 측에 정격 전류가 흐르도록 인가한 전압이 임피던스 전압이며, 이때의 입력 전력이 임피던스 와트(동손)가 되기 때문입니다.