보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2017년 1회 31번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
영상변류기를 사용하는 계전기는?
선택지 분석
1
과전류계전기
오답 함정 분석
과전류계전기(OCR)는 부하 전류가 일정 값 이상으로 흐를 때 동작하며, 주로 일반 변류기(CT)를 사용합니다.
2
과전압계전기
오답 함정 분석
과전압계전기(OVR)는 전압의 크기를 감시하는 장치로, 영상변류기가 아닌 계기용 변압기(PT)를 사용합니다.
3
부족전압계전기
오답 함정 분석
부족전압계전기(UVR)는 전압이 기준치 이하로 저하될 때 동작하며, 계기용 변압기(PT)를 통해 전압을 검출합니다.
선택지락계전기
정답 상세 해설
선택지락계전기(SGR)는 다회선 배전선로에서 지락 사고가 발생한 회선만을 선택하여 차단하기 위해 영상변류기(ZCT)를 사용합니다.
•
Step 1: 영상변류기(ZCT)의 기능을 이해합니다. ZCT는 정상 운전 시에는 자속이 상쇄되어 출력이 없으나, 지락 사고 시 발생하는 영상 전류()를 검출하는 역할을 합니다.
•
Step 2: 선택지락계전기(SGR)의 동작 원리를 확인합니다. 비접지 계통에서 지락 사고 시 ZCT로부터 영상 전류를 공급받고, GPT(접지형 계기용 변압기)로부터 영상 전압을 공급받아 두 물리량의 위상차를 비교하여 고장 회선을 판별합니다.
•
Step 3: 따라서 영상변류기를 통해 검출된 영상 전류를 동작 신호로 사용하는 계전기는 선택지락계전기입니다.
자주 묻는 질문
Q.
영상변류기(ZCT)는 어떤 원리로 전류를 검출하나요?
3상 전선 전체를 관통시켜 왕복 전류의 합이 0이 아닐 때, 즉 지락 사고로 인해 발생하는 영상 전류에 의한 자속 변화를 2차측에서 검출합니다.
Q.
선택지락계전기(SGR)와 지락계전기(GR)의 차이점은 무엇인가요?
지락계전기(GR)는 단순히 지락 사고 여부만 판단하지만, 선택지락계전기(SGR)는 영상 전압과 영상 전류의 방향성을 고려하여 여러 회선 중 사고가 발생한 특정 회선만을 찾아냅니다.
Q.
ZCT와 함께 반드시 설치되어야 하는 장치는 무엇인가요?
선택지락계전기(SGR)가 방향성을 판단하기 위해서는 기준이 되는 영상 전압이 필요하므로, 영상 전압을 검출하는 접지형 계기용 변압기(GPT)가 함께 사용됩니다.