보호계전기 및 보호계전방식

전기기사 필기 2017년 1회 31번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
영상변류기를 사용하는 계전기는?

선택지 분석

1
과전류계전기

오답 함정 분석

과전류계전기(OCR)는 부하 전류가 일정 값 이상으로 흐를 때 동작하며, 주로 일반 변류기(CT)를 사용합니다.
2
과전압계전기

오답 함정 분석

과전압계전기(OVR)는 전압의 크기를 감시하는 장치로, 영상변류기가 아닌 계기용 변압기(PT)를 사용합니다.
3
부족전압계전기

오답 함정 분석

부족전압계전기(UVR)는 전압이 기준치 이하로 저하될 때 동작하며, 계기용 변압기(PT)를 통해 전압을 검출합니다.
선택지락계전기

정답 상세 해설

선택지락계전기(SGR)는 다회선 배전선로에서 지락 사고가 발생한 회선만을 선택하여 차단하기 위해 영상변류기(ZCT)를 사용합니다.
Step 1: 영상변류기(ZCT)의 기능을 이해합니다. ZCT는 정상 운전 시에는 자속이 상쇄되어 출력이 없으나, 지락 사고 시 발생하는 영상 전류()를 검출하는 역할을 합니다.
Step 2: 선택지락계전기(SGR)의 동작 원리를 확인합니다. 비접지 계통에서 지락 사고 시 ZCT로부터 영상 전류를 공급받고, GPT(접지형 계기용 변압기)로부터 영상 전압을 공급받아 두 물리량의 위상차를 비교하여 고장 회선을 판별합니다.
Step 3: 따라서 영상변류기를 통해 검출된 영상 전류를 동작 신호로 사용하는 계전기는 선택지락계전기입니다.

자주 묻는 질문

Q.
영상변류기(ZCT)는 어떤 원리로 전류를 검출하나요?
3상 전선 전체를 관통시켜 왕복 전류의 합이 0이 아닐 때, 즉 지락 사고로 인해 발생하는 영상 전류에 의한 자속 변화를 2차측에서 검출합니다.
Q.
선택지락계전기(SGR)와 지락계전기(GR)의 차이점은 무엇인가요?
지락계전기(GR)는 단순히 지락 사고 여부만 판단하지만, 선택지락계전기(SGR)는 영상 전압과 영상 전류의 방향성을 고려하여 여러 회선 중 사고가 발생한 특정 회선만을 찾아냅니다.
Q.
ZCT와 함께 반드시 설치되어야 하는 장치는 무엇인가요?
선택지락계전기(SGR)가 방향성을 판단하기 위해서는 기준이 되는 영상 전압이 필요하므로, 영상 전압을 검출하는 접지형 계기용 변압기(GPT)가 함께 사용됩니다.
전기기사 필기 2017년 1회 31번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프