전력제어와 특성
전기기사 필기 2007년 3회 36번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
다음 중 플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안이 아닌 것은?
선택지 분석
1
단락 용량이 큰 계통에서 공급한다.
오답 함정 분석
단락 용량이 클수록 계통 임피던스가 작아져 전압 변동이 억제되므로 이는 올바른 경감 대책에 해당합니다.
공급전압을 낮춘다.
정답 상세 해설
공급 전압을 높이는 것이 플리커 경감 대책이며, 전압을 낮추는 것은 오히려 전압 변동률을 크게 만듭니다.
•
Step 1: 플리커 현상은 부하의 급격한 변동에 따른 전압 강하(ΔV)가 주된 원인입니다.
•
Step 2: 전압 변동률은 공급 전압(V)에 반비례하므로, 전압 변동률을 줄이기 위해서는 공급 전압을 승압하여 계통의 강도를 높여야 합니다.
•
Step 3: 따라서 공급 전압을 낮추는 것은 플리커를 경감시키는 공급측 방안으로 부적절합니다.
3
전용 변압기로 공급한다.
오답 함정 분석
플리커 발생 부하를 일반 부하와 분리하기 위해 전용 변압기를 사용하는 것은 전형적인 공급측 대책입니다.
4
단독 공급 계통을 구성한다.
오답 함정 분석
변동 부하를 별도의 계통으로 분리하여 공급함으로써 타 부하에 미치는 영향을 최소화하는 유효한 방법입니다.
자주 묻는 질문
Q.
플리커 현상이 발생하는 근본적인 원인은 무엇인가요?
제강용 아크로나 용접기처럼 부하가 급격하게 변동하는 설비가 전력을 소비할 때 계통 전압이 불안정해지며 발생하는 현상입니다.
Q.
공급측 대책과 수용가측 대책은 어떻게 다른가요?
공급측 대책은 전압 승압이나 전용선로 구성 등 계통의 임피던스를 줄이는 방식이며, 수용가측 대책은 직렬 콘덴서나 SVC 등을 설치하여 무효전력을 보상하는 방식입니다.