보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2012년 1회 33번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
Recloser (R), Sectionalizer (S), Fuse (F)의 보호협조에서 보호협조가 불가능한 배열은? (단, 왼쪽은 후비보호, 오른쪽은 전위보호 역할임)
선택지 분석
1
R - R - F
오답 함정 분석
Recloser 상호 간의 협조 및 Recloser와 Fuse 간의 협조는 배전 계통에서 일반적으로 사용되는 보호 방식입니다.
2
R - S
오답 함정 분석
Recloser가 후비보호를 담당하고 Sectionalizer가 전위보호를 담당하는 것은 가장 표준적인 보호 협조 구성입니다.
3
R - F
오답 함정 분석
Recloser와 Fuse의 조합은 선로의 일시적 고장과 영구적 고장을 분리하여 보호하는 전형적인 방식입니다.
S - F - R
정답 상세 해설
보호협조의 기본 원칙을 확인합니다. 후비보호(전원 측) 기기는 전위보호(부하 측) 기기보다 차단 능력이 우수하거나 동작 시간이 늦어야 하며, 하위 기기의 고장을 확실히 백업할 수 있어야 합니다.
•
각 기기의 특성을 분석합니다. Recloser(R)는 고장 전류를 직접 차단하고 재폐로하는 능력이 있는 반면, Sectionalizer(S)는 스스로 고장 전류를 차단할 수 있는 능력이 없으며 상위 차단 장치가 선로를 무전압 상태로 만들어주어야만 선로를 분리할 수 있습니다.
•
배열의 적절성을 판단합니다. S-F-R 배열은 차단 능력이 없는 Sectionalizer가 가장 상위(후비보호)에 위치하고 있습니다. 이 경우 전위보호 기기인 Recloser나 Fuse에서 발생하는 고장 전류를 Sectionalizer가 스스로 끊을 수 없으므로 보호 협조가 성립되지 않습니다.
자주 묻는 질문
Q.
Sectionalizer가 단독으로 고장 전류를 차단할 수 있나요?
아니요, Sectionalizer는 고장 전류 차단 능력이 없으며 반드시 상위의 Recloser나 차단기가 전류를 차단한 무전압 상태에서만 동작하여 선로를 분리합니다.
Q.
보호협조에서 후비보호와 전위보호의 역할은 무엇인가요?
전위보호는 고장 지점에 가장 가까운 기기가 1차적으로 고장을 제거하는 것이며, 후비보호는 전위보호 기기가 동작하지 않을 경우를 대비하여 전원 측 기기가 백업하여 고장 구간을 분리하는 것입니다.
Q.
Recloser와 Sectionalizer의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
Recloser는 스스로 고장 전류를 차단하고 재폐로를 수행하는 차단기 역할을 하지만, Sectionalizer는 고장 횟수를 카운트하여 무전압 시 선로를 개방하는 개폐기 역할을 합니다.