특고압 가공전선로

전기기사 필기 2016년 3회 88번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
특고압 가공전선이 도로, 횡단보도교, 철도 또는 궤도와 제 1차 접근상태로 시설되는 경우 특고압 가공전선로는 제 몇 종 보안공사에 의하여야 하는가?

선택지 분석

1
제 1종 특고압 보안공사

오답 함정 분석

제1종 특고압 보안공사는 제2차 접근상태에서 전압이 35kV를 초과하는 경우 등에 적용되는 가장 엄격한 기준입니다.
2
제 2종 특고압 보안공사

오답 함정 분석

제2종 특고압 보안공사는 주로 제2차 접근상태(수평거리 3m 미만)로 시설되는 경우에 적용됩니다.
제 3종 특고압 보안공사

정답 상세 해설

특고압 가공전선이 도로, 철도 등과 제1차 접근상태로 시설되는 경우 제3종 특고압 보안공사를 적용하는 것이 법적 기준입니다.
Step 1: 시설 조건을 파악합니다. 특고압 가공전선이 도로, 횡단보도교, 철도 또는 궤도와 접근하는 상황입니다.
Step 2: 접근 상태의 종류를 확인합니다. 문제에서 '제1차 접근상태'라고 명시하고 있습니다.
Step 3: 관련 법령을 적용합니다. 전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면, 특고압 가공전선로가 도로 등과 제1차 접근상태로 시설되는 경우에는 제3종 특고압 보안공사에 의하여 시설하여야 합니다.
4
제 4종 특고압 보안공사

오답 함정 분석

특고압 보안공사 규정에는 제4종 보안공사라는 분류 자체가 존재하지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q.
제1차 접근상태란 정확히 어떤 상태를 의미하나요?
가공전선이 다른 시설물과 접근할 때, 수평거리로 3m 이상이고 지지물의 높이와 같은 거리 이내에 시설물이 위치한 상태를 의미합니다.
Q.
제2차 접근상태에서는 어떤 보안공사를 적용하게 되나요?
제2차 접근상태는 수평거리 3m 미만인 상태를 말하며, 전압 조건에 따라 제1종 또는 제2종 특고압 보안공사를 적용합니다.