전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2011년 3회 88번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
특고압 가공전선이 저고압 가공전선 등과 제 2차 접근 상태로 시설되는 경우에 특고압 가공 전선로는 어떤 보안공사에 의하여야 하는가?

선택지 분석

1
고압 보안공사

오답 함정 분석

고압 보안공사는 고압 가공전선로의 안전을 위해 시행하는 공사로, 특고압 가공전선로의 제2차 접근상태에는 적용되지 않습니다.
2
제 1종 특고압 보안공사

오답 함정 분석

제1종 특고압 보안공사는 특고압 가공전선이 건조물 등과 제2차 접근상태로 시설되는 경우 중 전압이 35kV를 초과할 때 주로 적용되는 기준입니다.
제 2종 특고압 보안공사

정답 상세 해설

특고압 가공전선이 저압 또는 고압 가공전선과 제2차 접근상태로 시설되는 경우의 규정을 확인합니다.
전기설비기술기준 및 판단기준에 따르면, 특고압 가공전선로가 저고압 가공전선 등과 제2차 접근상태로 시설될 때는 제2종 특고압 보안공사를 시행하도록 규정하고 있습니다.
따라서 해당 조건에 부합하는 보안공사 종류는 제2종 특고압 보안공사입니다.
4
제 3종 특고압 보안공사

오답 함정 분석

제3종 특고압 보안공사는 주로 특고압 가공전선이 건조물 등과 제1차 접근상태로 시설되는 경우에 적용되는 기준입니다.

자주 묻는 질문

Q.
제2차 접근상태란 무엇인가요?
가공전선이 다른 시설물과 접근하여 시설되는 경우로서, 가공전선이 절단되거나 지지물이 도괴될 때 다른 시설물에 접촉할 우려가 있는 상태 중 수평거리 3m 미만인 상태를 말합니다.
Q.
제1종 특고압 보안공사와 제2종의 차이는 무엇인가요?
제1종은 전압이 35kV를 초과하고 제2차 접근상태인 경우 등에 적용하며, 제2종은 전압에 관계없이 저고압 가공전선 등과 제2차 접근상태로 시설되는 경우 등에 적용합니다.
전기기사 필기 2011년 3회 88번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프