전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2003년 3회 90번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
고압 가공전선로의 전선으로 사용한 경동선은 안전률이 얼마 이상인 이도로 시설하여야 하는가?
선택지 분석
1
2.0
오답 함정 분석
안전율 2.0은 기타 전선(경동선 및 ACSR 제외)에 적용되는 일반적인 기준입니다.
2.2
정답 상세 해설
고압 가공전선로에 경동선을 사용하는 경우, 전선의 안전율은 2.2 이상이 되도록 시설해야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)에 따르면 가공전선로의 안전율은 전선의 종류에 따라 구분됩니다.
•
Step 2: 경동선 또는 내열 동합금선의 경우 안전율은 2.2 이상을 확보해야 합니다.
•
Step 3: 따라서 문제에서 요구하는 경동선의 최소 안전율은 2.2입니다.
3
2.5
오답 함정 분석
안전율 2.5는 ACSR(강심 알루미늄 연선)을 사용하는 경우에 적용되는 기준입니다.
4
3.0
오답 함정 분석
안전율 3.0은 주로 지지물의 기초 안전율 등 더 높은 강도가 요구되는 부위에 적용됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
경동선이 아닌 ACSR 전선을 사용할 때의 안전율은 얼마인가요?
ACSR(강심 알루미늄 연선)을 사용하는 경우에는 안전율을 2.5 이상으로 하여야 합니다.
Q.
이도와 안전율은 어떤 상관관계가 있나요?
이도를 작게 하면 전선의 장력이 커져 안전율이 낮아지며, 이도를 크게 하면 장력이 작아져 안전율이 높아집니다. 규정된 안전율을 만족하기 위해 적정 이도를 유지해야 합니다.