특고압 가공전선로
전기기사 필기 2003년 3회 93번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 4 |
Q문제
345kV 가공전선이 154kV 가공전선과 교차하는 경우 이들 양 전선 상호간의 이격거리는 몇 m 이상인가?
선택지 분석
1
4.48
오답 함정 분석
단수 계산이나 가산 수치를 잘못 적용하여 도출된 오답입니다.
2
4.96
오답 함정 분석
단수 절상을 누락하거나 기준 전압을 잘못 설정하여 도출된 오답입니다.
5.48
정답 상세 해설
345kV 가공전선과 154kV 가공전선이 교차할 때의 이격거리는 5.48m 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 기준 전압 및 단수 계산
- 교차하는 두 전선 중 더 높은 전압인 345kV를 기준으로 계산합니다.
- 단수 = (345 - 60) / 10 = 28.5단이므로, 소수점을 절상하여 29단으로 적용합니다.
•
Step 2: 이격거리 계산
- 60kV 초과 시 기본 이격거리는 2m이며, 단수당 0.12m를 가산합니다.
- 이격거리 = 2 + (29 × 0.12) = 2 + 3.48 = 5.48m 입니다.
4
5.82
오답 함정 분석
단수 계산 시 올림을 잘못 적용하거나 가산치를 초과 적용한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
특고압 가공전선 상호 간 교차 시 이격거리 계산 기준은 무엇인가요?
60kV를 초과하는 경우, 기본 이격거리 2m에 60kV를 초과하는 매 10kV 또는 그 단수마다 0.12m를 더하여 계산합니다. 이때 기준 전압은 교차하는 두 전선 중 더 높은 전압을 적용합니다.
Q.
단수 계산 시 소수점이 나오면 어떻게 처리하나요?
단수 계산 시 발생하는 소수점 이하는 무조건 올림(절상)하여 정수로 계산합니다. 예를 들어 28.5단이 나오면 29단으로 적용합니다.