전선로(고압·특고압)

전기기사 필기 2008년 2회 97번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 3
Q문제
66kV 가공전선로에 6kV 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 특별 고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고 인장강도가 몇kN 이상의 연선이어야 하는가?

선택지 분석

1
5.26kN

오답 함정 분석

5.26kN은 저압 가공전선(인장강도 3.43kN 이상) 등 하위 전압 기준에서 주로 다루는 수치와 거리가 멉니다.
2
8.31kN

오답 함정 분석

8.31kN은 35kV 이하의 특고압 가공전선로에서 일반적으로 요구되는 전선의 인장강도 기준입니다.
3
14.5kN

오답 함정 분석

14.5kN은 시가지 내 특고압 가공전선로(100kV 미만) 시설 시의 기준이나, 병행 설치 조건에는 부합하지 않습니다.
21.67kN

정답 상세 해설

66kV 특고압 전선과 고압 전선을 동일 지지물에 시설(병가)할 때, 특고압 전선은 인장강도 21.67kN 이상의 연선을 사용해야 합니다.
Step 1: 시설 조건 확인. 35kV를 초과하고 100kV 미만인 특고압 가공전선(66kV)을 고압 가공전선(6kV)과 동일 지지물에 시설하는 경우의 안전 규정을 적용합니다.
Step 2: 전선의 기계적 강도 규정 적용. 관련 법령에 따라 이 경우 특고압 가공전선은 케이블을 제외하고 인장강도 21.67kN 이상의 연선 또는 단면적 50mm² 이상의 경동연선을 사용해야 합니다.
Step 3: 결론 도출. 문제에서 제시된 66kV는 해당 전압 범위에 포함되므로 최소 인장강도는 21.67kN입니다.

자주 묻는 질문

Q.
66kV와 6kV를 동일 지지물에 시설하는 것을 무엇이라 하나요?
이를 '병행 설치' 또는 '병가'라고 하며, 사고 방지를 위해 전압이 높은 전선을 위쪽에 배치하는 것이 원칙입니다.
Q.
케이블을 사용하는 경우에는 왜 인장강도 규정에서 제외되나요?
케이블은 절연체와 외장으로 보호되어 있어 기계적 강도와 절연 성능이 일반 연선보다 우수하다고 간주하기 때문입니다.
Q.
35kV 이하인 경우에는 인장강도 기준이 어떻게 되나요?
35kV 이하의 특고압 가공전선을 저압 또는 고압 가공전선과 병행 설치할 때는 인장강도 8.31kN 이상의 연선을 사용합니다.