전력계통의 구성 및 운용
전기기사 필기 2016년 3회 30번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
컴퓨터에 의한 전력 조류 계산에서 슬랙(slack)모선의 지정값은? (단, 슬랙 모선을 기준모선으로 한다.)
선택지 분석
1
유효전력과 무효전력
오답 함정 분석
유효전력(P)과 무효전력(Q)을 지정값으로 갖는 모선은 부하 모선(PQ 모선)입니다.
2
모선 전압의 크기와 유효전력
오답 함정 분석
전압의 크기(V)와 유효전력(P)을 지정값으로 갖는 모선은 발전기 모선(PV 모선)입니다.
3
모선 전압의 크기와 무효전력
오답 함정 분석
전압의 크기와 무효전력의 조합은 전력 조류 계산에서 표준적으로 사용되는 모선 지정값이 아닙니다.
모선 전압의 크기와 모선 전압의 위상각
정답 상세 해설
슬랙 모선은 전력 계통의 기준이 되는 모선으로 전압의 크기와 위상각을 기지값으로 설정합니다.
•
Step 1: 전력 조류 계산에서 모선의 분류를 파악합니다. 모선은 지정되는 변수에 따라 부하 모선(PQ), 발전기 모선(PV), 슬랙 모선(V-delta)으로 나뉩니다.
•
Step 2: 슬랙 모선의 특성을 정의합니다. 계통 내의 전력 손실을 보충하고 전압의 기준을 제공하기 위해 전압 크기(V)와 위상각(delta)을 고정값으로 지정합니다.
•
Step 3: 계산 과정을 이해합니다. 슬랙 모선에서 V와 delta를 지정하면 계산 결과로 해당 모선의 유효전력(P)과 무효전력(Q)이 결정됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
슬랙 모선을 기준 모선이라고 부르는 이유는 무엇인가요?
계통 내 모든 모선의 전압 위상각을 비교할 때 기준이 되는 0도를 제공하는 역할을 수행하기 때문입니다.
Q.
슬랙 모선에서 유효전력을 지정하지 않는 이유는 무엇인가요?
송전 선로에서 발생하는 전력 손실을 미리 알 수 없으므로, 계산 완료 후 계통 전체의 수급 균형을 맞추기 위해 슬랙 모선에서 이를 조정해야 하기 때문입니다.