전로의 절연

전기기사 필기 2016년 2회 92번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
저압 전로 중 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항 값은 대지전압이 초과 이하인 경우에 몇 이 되어야 하는가?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다.)

선택지 분석

1
0.1

오답 함정 분석

0.1MΩ은 대지전압이 150V 이하인 경우에 적용되는 기준값입니다.
0.2

정답 상세 해설

대지전압이 150V 초과 300V 이하인 경우의 절연저항 기준값은 0.2MΩ 이상입니다.
Step 1: 개정 전 전기설비기술기준의 저압 전로 절연저항 규정을 확인합니다.
Step 2: 대지전압 150V 이하(0.1MΩ), 150V 초과 300V 이하(0.2MΩ), 300V 초과 400V 미만(0.3MΩ), 400V 이상(0.4MΩ)의 기준을 검토합니다.
Step 3: 문제에서 제시한 대지전압 150V 초과 300V 이하 조건에 해당하는 기준값 0.2MΩ을 정답으로 도출합니다.
3
0.3

오답 함정 분석

0.3MΩ은 대지전압이 300V 초과 400V 미만인 경우에 적용되는 기준값입니다.
4
0.4

오답 함정 분석

0.4MΩ은 사용전압이 400V 이상인 경우에 적용되는 기준값입니다.

자주 묻는 질문

Q.
KEC 개정 이후에는 이 기준이 어떻게 변경되었나요?
KEC(한국전기설비규정) 기준에 따르면 500V 이하 저압 전로의 절연저항은 1.0MΩ 이상으로 강화되었습니다.
Q.
절연저항 측정 시 어떤 장비를 사용하나요?
주로 직류 절연저항계(메거)를 사용하여 전로의 절연 상태를 측정합니다.