중성점접지방식
전기기사 필기 2016년 2회 30번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송전 계통에서 1선 지락 시 유도 장해가 가장 적은 중성점 접지 방식은?
선택지 분석
1
비접지 방식
오답 함정 분석
비접지 방식은 지락 전류가 작으나, 소호 리액터 방식처럼 공진을 통해 전류를 극소화하지는 못합니다.
2
저항접지 방식
오답 함정 분석
저항을 통해 지락 전류를 억제하지만, 소호 리액터 방식에 비해 지락 전류의 크기가 큽니다.
3
직접접지 방식
오답 함정 분석
지락 전류가 최대가 되는 방식이므로 유도 장해가 가장 심하게 발생합니다.
소호 리액터접지 방식
정답 상세 해설
소호 리액터 접지 방식은 지락 전류를 최소화하여 통신선에 대한 유도 장해를 가장 적게 발생시킵니다.
•
Step 1: 유도 장해의 원인 분석. 인근 통신선에 발생하는 전자유도 장해는 지락 사고 시 흐르는 영상 전류(지락 전류)의 크기에 비례하여 결정됩니다.
•
Step 2: 소호 리액터의 원리 적용. 소호 리액터 접지 방식은 선로의 대지 정전용량(C)과 리액터의 인덕턴스(L)를 병렬 공진 상태로 만듭니다.
•
Step 3: 결론 도출. 공진 상태에서는 지락 지점에 흐르는 전류가 이론적으로 0에 가까워지므로, 모든 접지 방식 중 유도 장해가 가장 적습니다.
자주 묻는 질문
Q.
유도 장해와 지락 전류는 어떤 관계인가요?
전자유도 장해는 지락 전류(영상 전류)의 크기에 직접적으로 비례하므로, 지락 전류가 작을수록 유도 장해는 감소합니다.
Q.
소호 리액터 방식이 유도 장해에 가장 유리한 이유는 무엇인가요?
L-C 병렬 공진을 이용하여 지락 전류를 거의 0으로 만들 수 있기 때문에 유도 장해 방지 측면에서 가장 우수합니다.
Q.
직접접지 방식은 왜 유도 장해가 큰가요?
직접접지 방식은 지락 시 임피던스가 매우 낮아 지락 전류가 매우 크게 흐르기 때문에 유도 장해가 가장 심각합니다.