배전방식
전기기사 필기 2011년 2회 37번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
다음 중 고압 배전선로의 구성 순서로 알맞은 것은?
선택지 분석
1
배전 변전소 간선 분기선 급전선
오답 함정 분석
급전선은 변전소와 간선 사이에 위치해야 하며 도중에 부하를 접속하지 않는 선로입니다.
배전 변전소 급전선 간선 분기선
정답 상세 해설
고압 배전선로는 배전 변전소에서 시작하여 급전선, 간선, 분기선 순으로 구성됩니다.
•
Step 1: 배전 변전소는 송전 계통의 전력을 배전 전압으로 변환하여 공급하는 시작점입니다.
•
Step 2: 급전선(Feeder)은 변전소에서 부하 중심점까지 연결되는 선로로 도중에 부하를 접속하지 않습니다.
•
Step 3: 간선(Main Line)은 급전선으로부터 전력을 받아 부하 지역을 관통하는 주요 선로입니다.
•
Step 4: 분기선(Branch Line)은 간선에서 갈라져 나와 개별 수용가 측으로 전력을 공급하는 최종 선로입니다.
3
배전변전소 간선 급전선 분기선
오답 함정 분석
간선이 급전선보다 먼저 배치될 수 없으며 급전선은 변전소의 출력을 직접 전달하는 역할을 합니다.
4
배전변전소 급전선 분기선 간선
오답 함정 분석
분기선은 간선에서 파생되는 선로이므로 간선보다 뒤에 위치해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
급전선(Feeder)의 가장 큰 특징은 무엇인가요?
급전선은 변전소와 부하 중심점을 연결하는 선로로, 도중에 부하를 직접 접속하지 않는 것이 특징입니다.
Q.
간선과 분기선의 차이점은 무엇인가요?
간선은 배전 구역의 중심이 되는 굵은 선로이며, 분기선은 이 간선에서 갈라져 나와 실제 수용가로 향하는 세부 선로입니다.