중성점접지방식
전기기사 필기 2011년 2회 29번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전방식과 설비 및 운용 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
직접 접지방식에서 변압기에 단절연이 가능한 이유는?
선택지 분석
1
고장 전류가 크므로
오답 함정 분석
고장 전류가 큰 것은 직접 접지방식의 특징이나, 이는 통신선 유도장해의 원인이 될 뿐 절연 설계와는 직접적인 관련이 없습니다.
2
지락 전류가 저역률이므로
오답 함정 분석
지락 전류의 역률 특성은 변압기 권선의 절연 설계 방식을 결정하는 근거가 되지 않습니다.
중성점 전위가 낮으므로
정답 상세 해설
중성점의 전위가 대지 전위와 거의 같게 유지되어 절연 레벨을 낮출 수 있기 때문입니다.
•
Step 1: 직접 접지방식은 계통의 중성점을 대지에 직접 연결하므로 지락 사고 시에도 중성점 전위가 거의 0[V]에 가깝게 유지됩니다.
•
Step 2: 변압기 권선의 중성점 부근은 전위가 매우 낮으므로 선로 단자에서 중성점으로 갈수록 절연 강도를 점차 낮게 설계하는 단절연(Graded Insulation)이 가능합니다.
•
Step 3: 이를 통해 변압기의 절연 비용을 절감하고 기기의 소형화 및 경량화를 실현하여 경제적인 설계가 가능해집니다.
4
보호 계전기 동작이 확실하므로
오답 함정 분석
보호 계전기의 확실한 동작은 계통 보호 측면의 장점이며, 기기 내부의 절연 설계 방식인 단절연과는 무관합니다.
자주 묻는 질문
Q.
단절연이 무엇인가요?
변압기 권선의 절연 강도를 중성점 쪽으로 갈수록 낮게 설계하는 방식으로, 직접 접지 계통에서 경제성을 높이기 위해 사용합니다.
Q.
직접 접지방식에서 이상전압이 낮은 이유는 무엇인가요?
중성점이 대지에 직접 연결되어 있어 지락 사고 시 건전상의 전위 상승이 억제되기 때문입니다.