전력계통의 안정도
전기기사 필기 2005년 2회 31번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 계통보호방식 및 설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송ㆍ배전 계통에서의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?
선택지 분석
1
병렬 회선수 증가
오답 함정 분석
병렬 회선수를 늘리면 계통의 합성 리액턴스가 감소하여 전송 용량이 커지고 안정도가 향상됩니다.
병렬 콘덴서 설치
정답 상세 해설
병렬 콘덴서는 안정도 향상 대책이 아닌 역률 개선 및 전압 조절을 위한 설비입니다.
•
Step 1: 전력 계통의 안정도는 전송 가능한 최대 전력(P = Vs*Vr/X * sinδ)에 비례하며, 리액턴스(X)를 줄이는 것이 핵심입니다.
•
Step 2: 직렬 콘덴서 설치, 병렬 회선수 증가, 기기의 리액턴스 감소는 모두 계통의 합성 리액턴스를 줄여 안정도를 직접적으로 향상시킵니다.
•
Step 3: 반면 병렬 콘덴서는 부하의 무효 전력을 보상하여 역률을 개선하는 장치로, 리액턴스 감소를 통한 안정도 증진 대책에는 포함되지 않습니다.
3
직렬 콘덴서 설치
오답 함정 분석
직렬 콘덴서는 선로의 유도 리액턴스를 직접 보상하여 계통의 안정도를 높이는 대표적인 방법입니다.
4
기기의 리액턴스 감소
오답 함정 분석
발전기나 변압기 등 기기 자체의 리액턴스를 줄이면 계통 전체의 리액턴스가 감소하여 안정도가 향상됩니다.
자주 묻는 질문
Q.
안정도 향상을 위해 리액턴스를 줄여야 하는 이유는 무엇인가요?
전송 전력은 리액턴스에 반비례하므로, 리액턴스를 줄여야 동일한 전압 조건에서 더 많은 전력을 안정적으로 보낼 수 있기 때문입니다.
Q.
병렬 콘덴서와 직렬 콘덴서의 역할 차이는 무엇인가요?
병렬 콘덴서는 역률 개선과 전압 조정을 목적으로 하며, 직렬 콘덴서는 선로 리액턴스를 보상하여 송전 용량과 안정도를 높이는 데 사용됩니다.