전로의 절연

전기기사 필기 2016년 1회 87번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
최대사용전압이 인 3상4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지 사이의 절연내력 시험전압은 몇 인가?

선택지 분석

21,068

정답 상세 해설

중성선 다중접지식 전로의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 0.92배를 적용합니다.
Step 1: 주어진 전로의 최대사용전압은 22,900[V]입니다.
Step 2: 다중접지식 전로의 절연내력 시험전압 배수인 0.92를 곱하여 계산합니다.
Step 3: 22,900[V] × 0.92 = 21,068[V]가 됩니다.
2
25,229

오답 함정 분석

다중접지식 전로의 절연내력 시험전압 배수(0.92배)가 아닌 잘못된 배수를 적용하여 계산한 오답입니다.
3
28,752

오답 함정 분석

다중접지식 전로의 절연내력 시험전압 배수(0.92배)가 아닌 잘못된 배수를 적용하여 계산한 오답입니다.
4
32,510

오답 함정 분석

다중접지식 전로의 절연내력 시험전압 배수(0.92배)가 아닌 잘못된 배수를 적용하여 계산한 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
중성선 다중접지식 전로의 절연내력 시험전압 배수는 항상 0.92배인가요?
네, 최대사용전압이 7,000V를 초과하고 25,000V 이하인 중성선 다중접지식 전로의 경우 최대사용전압의 0.92배를 절연내력 시험전압으로 적용합니다.
Q.
절연내력 시험은 어떻게 진행되나요?
절연내력 시험은 전로와 대지 사이에 규정된 시험전압을 연속하여 10분간 가하여 절연이 견디는지 확인하는 방식으로 진행됩니다.
전기기사 필기 2016년 1회 87번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프