Q문제
저압 전동기의 절연내력 시험 전압은 몇 인가?
선택지 분석
1
300
오답 함정 분석
최대사용전압의 1.5배를 계산한 값(330V)과 유사한 오답입니다. 최저 시험전압 기준을 적용하지 않은 함정입니다.
2
400
오답 함정 분석
임의의 전압값으로, 절연내력 시험전압 산정 기준에 부합하지 않는 오답입니다.
500
정답 상세 해설
저압 전동기의 절연내력 시험 전압은 최대사용전압의 1.5배와 최저 시험전압 500V 중 큰 값을 적용합니다.
•
Step 1: 최대사용전압의 1.5배를 계산합니다. 220[V] * 1.5 = 330[V]입니다.
•
Step 2: 계산된 값과 최저 시험전압을 비교합니다. 330[V]는 최저 시험전압인 500[V]보다 작습니다.
•
Step 3: 따라서 최종 절연내력 시험 전압은 최저 기준인 500[V]가 됩니다.
4
600
오답 함정 분석
임의의 전압값으로, 절연내력 시험전압 산정 기준에 부합하지 않는 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
절연내력 시험 전압을 계산할 때 항상 1.5배를 곱하나요?
아닙니다. 전압의 종류와 크기에 따라 배수가 다릅니다. 7,000V 이하의 회전기(전동기 등)의 경우에만 최대사용전압의 1.5배를 적용하며, 이때 최저 시험전압은 500V입니다.
Q.
최저 시험전압이란 무엇인가요?
계산된 시험 전압이 일정 기준치보다 낮을 경우, 안전을 위해 법적으로 규정된 최소한의 시험 전압을 의미합니다. 7,000V 이하 회전기의 경우 500V가 최저 시험전압입니다.