접지시스템

전기기사 필기 2016년 1회 83번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 총칙
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
전로에 시설하는 고압용 기계기구의 철대 및 금속제 외함에는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가? (관련 규정 개정 전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

선택지 분석

제1종 접지공사

정답 상세 해설

고압용 기계기구의 철대 및 금속제 외함에는 제1종 접지공사를 시행해야 합니다.
Step 1: 전기설비기술기준(개정 전) 제33조에 따르면 고압 또는 특고압의 기계기구 철대 및 금속제 외함에는 제1종 접지공사를 하도록 규정하고 있습니다.
Step 2: 제1종 접지공사는 고압 이상의 전압에서 발생하는 지락 사고 시 전위 상승을 억제하여 인체 및 설비를 보호하는 역할을 합니다.
Step 3: 해당 공사의 접지저항값은 10Ω 이하로 유지해야 하며, 접지선은 공칭단면적 6mm² 이상의 연동선을 사용합니다.
2
제2종 접지공사

오답 함정 분석

제2종 접지공사는 고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압 측 중성점에 시설하는 접지 방식입니다.
3
제3종 접지공사

오답 함정 분석

제3종 접지공사는 400V 미만의 저압용 기계기구 금속제 외함 등에 적용하는 접지 방식입니다.
4
특별 제3종 접지공사

오답 함정 분석

특별 제3종 접지공사는 400V 이상의 저압용 기계기구 금속제 외함 등에 적용하는 접지 방식입니다.

자주 묻는 질문

Q.
KEC 개정 이후에는 접지 종별이 어떻게 바뀌었나요?
KEC 시행으로 제1종, 제2종, 제3종, 특별 제3종 접지공사 구분은 폐지되었으며, 계통접지, 보호접지, 피뢰시스템 접지 등으로 재편되었습니다.
Q.
제1종 접지공사의 접지선 굵기 기준은 무엇인가요?
개정 전 기준에 따라 공칭단면적 6mm² 이상의 연동선을 사용해야 합니다.
전기기사 필기 2016년 1회 83번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프