전압조정
전기기사 필기 2016년 1회 31번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안이 아닌 것은?
선택지 분석
공급전압을 낮춘다.
정답 상세 해설
공급 전압을 낮추는 것은 전압 변동을 심화시키므로 플리커 경감 대책이 아닙니다.
•
Step 1: 플리커 현상과 전압의 관계를 이해합니다. 플리커는 부하 변동에 의한 전압 변동()에 의해 발생하며, 전압 변동률은 공급 전압()에 반비례합니다.
•
Step 2: 전압 변동 식()을 검토합니다. 동일한 전력()을 공급할 때 공급 전압()이 낮아지면 전압 변동()은 오히려 커지게 됩니다.
•
Step 3: 따라서 플리커를 경감하기 위해서는 공급 전압을 낮추는 것이 아니라, 오히려 승압(공급 전압을 높임)하여 전압 변동률을 줄여야 합니다.
2
전용 변압기로 공급한다.
오답 함정 분석
전용 변압기를 사용하면 플리커 발생 부하와 일반 부하를 분리하여 전압 변동의 파급을 막을 수 있는 공급측 대책입니다.
3
단독 공급 계통을 구성한다.
오답 함정 분석
플리커 발생 부하를 별도의 계통으로 분리하여 공급하는 것은 타 수용가에 미치는 영향을 차단하는 유효한 방법입니다.
4
단락용량이 큰 계통에서 공급한다.
오답 함정 분석
단락용량이 크다는 것은 계통 임피던스가 작다는 것을 의미하며, 이는 부하 변동 시 발생하는 전압 강하를 최소화합니다.
자주 묻는 질문
Q.
플리커 현상이 발생하는 주요 원인은 무엇인가요?
제강용 아크로와 같이 부하가 급격하고 빈번하게 변동하는 설비를 사용할 때, 계통의 전압이 변동하여 조명이 깜빡거리는 등의 장해를 일으키는 현상입니다.
Q.
공급측 대책과 수용가측 대책은 어떻게 다른가요?
공급측 대책은 전압 승압, 전용선로 구성, 단락용량 증대 등 계통 자체를 보강하는 방식이며, 수용가측 대책은 직렬 콘덴서나 부스터 설치 등 부하 인근에서 조정하는 방식입니다.
Q.
단락용량을 키우면 왜 플리커가 줄어드나요?
단락용량이 커지면 계통의 내부 임피던스가 상대적으로 작아지기 때문에, 동일한 부하 전류 변동이 발생하더라도 선로에서 발생하는 전압 강하량이 줄어들기 때문입니다.