보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2017년 1회 35번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송배전 선로에서 선택지락계전기 (SGR)의 용도는?
선택지 분석
다회선에서 접지 고장 회선의 선택
정답 상세 해설
선택지락계전기(SGR, Selective Ground Relay)는 병렬 2회선 이상의 다회선 송전선로에서 지락 사고가 발생했을 때, 사고가 발생한 특정 회선만을 선택하여 차단하기 위해 사용되는 계전기입니다.
•
Step 1: 영상 변류기(ZCT)를 통해 각 회선의 영상 전류를 검출하고, 영상 전압계성기(GPT)를 통해 영상 전압을 검출합니다.
•
Step 2: 검출된 영상 전압과 영상 전류의 위상 관계를 비교하여 사고가 발생한 회선인지 여부를 판별합니다.
•
Step 3: 다회선 선로 중 지락 고장이 발생한 회선만을 정확히 선택하여 차단함으로써 계통의 정전 범위를 최소화하고 신뢰도를 높입니다.
2
단일 회선에서 접지 전류의 대소 선택
오답 함정 분석
SGR은 단순히 전류의 크기만을 비교하는 것이 아니라 전압과 전류의 위상 관계를 통해 사고 회선을 선택하며, 주로 다회선에 적용됩니다.
3
단일 회선에서 접지 전류의 방향 선택
오답 함정 분석
단일 회선에서 방향을 판별하는 것은 방향지락계전기(DGR)의 주된 역할이며, SGR은 다회선에서 특정 회선을 '선택'하는 데 특화되어 있습니다.
4
단일 회선에서 접지 사고의 지속 시간 선택
오답 함정 분석
사고 지속 시간의 선택은 한시 계전기의 특성 또는 보호 협조의 영역이며, SGR의 고유한 용도가 아닙니다.
자주 묻는 질문
Q.
SGR과 DGR(방향지락계전기)의 가장 큰 차이점은 무엇인가요?
DGR은 단일 회선에서 지락 사고의 방향을 판별하는 데 사용되지만, SGR은 다회선 선로에서 여러 회선 중 사고가 발생한 특정 회선을 선택하여 차단하는 기능을 수행합니다.
Q.
SGR이 동작하기 위해 반드시 필요한 입력 요소는 무엇인가요?
영상 변류기(ZCT)로부터 얻는 영상 전류와 영상 전압계성기(GPT)로부터 얻는 영상 전압이 모두 필요합니다.