보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2020년 2회 21번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
송배전 선로에서 선택지락계전기(SGR)의 용도는?
선택지 분석
다회선에서 접지 고장 회선의 선택
정답 상세 해설
선택지락계전기(SGR, Selective Ground Relay)는 병렬 다회선 선로에서 지락 사고가 발생했을 때 고장 회선만을 정확히 선택하여 차단하는 역할을 합니다.
•
Step 1: SGR의 동작 원리를 파악합니다. SGR은 영상 변류기(ZCT)로부터 영상 전류를, 접지형 계기용 변압기(GPT)로부터 영상 전압을 입력받아 두 물리량 사이의 위상차를 분석합니다.
•
Step 2: 다회선 선로에서의 판별 과정을 이해합니다. 다회선 계통에서는 지락 사고 시 건전 회선에서도 대지 정전용량에 의한 영상 전류가 흐를 수 있으므로, 단순한 전류 크기만으로는 고장 회선을 찾기 어렵습니다.
•
Step 3: 선택 차단의 목적을 확인합니다. SGR은 위상 비교를 통해 실제 지락이 발생한 회선만을 선별함으로써 전력 공급의 신뢰성을 높이고 정전 범위를 최소화합니다.
2
단일 회선에서 접지 전류의 대소 선택
오답 함정 분석
단순히 전류의 크기만을 기준으로 동작하는 것은 과전류 지락 계전기(OCGR)의 특징입니다.
3
단일 회선에서 접지 전류의 방향 선택
오답 함정 분석
단일 회선에서 방향성을 판별하는 것은 방향지락계전기(DGR)의 주된 용도입니다.
4
단일 회선에서 접지 사고의 지속 시간 선택
오답 함정 분석
사고 지속 시간은 계전기의 한시 특성에 따른 동작 시간 설정 문제이며 SGR의 고유 용도가 아닙니다.
자주 묻는 질문
Q.
SGR이 동작하기 위해 필요한 입력 요소는 무엇인가요?
영상 전압(V0)과 영상 전류(I0)가 모두 필요하며, 이를 위해 GPT와 ZCT를 조합하여 사용합니다.
Q.
SGR은 왜 다회선 선로에서 중요한가요?
다회선에서는 사고가 나지 않은 건전 회선에도 영상 전류가 흐를 수 있는데, SGR은 위상을 비교하여 실제 사고가 발생한 회선만 골라낼 수 있기 때문입니다.