상수의 변환

전기기사 필기 2015년 3회 57번

과목 / 챕터전기기기 / 변압기
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
3상 전원을 이용하여 2상 전압을 얻고자 할 때 사용하는 결선 방법은?

선택지 분석

Scott 결선

정답 상세 해설

Scott 결선(T 결선)은 3상 전원을 위상차가 90도인 2상 전압으로 변환하기 위해 사용하는 가장 대표적인 방법입니다.
Step 1: 두 개의 단상 변압기를 사용하여 각각 주좌(Main) 변압기와 티좌(Teaser) 변압기로 지정합니다.
Step 2: 주좌 변압기 권선의 중앙점(50% 지점)에 티좌 변압기의 한쪽 단자를 연결하여 T자 모양의 결선을 형성합니다.
Step 3: 티좌 변압기의 권선비를 주좌 변압기의 86.6%(루트 3 나누기 2) 지점에 맞추어 탭을 조정하면 평형 2상 전압을 얻을 수 있습니다.
2
Fork 결선

오답 함정 분석

포크(Fork) 결선은 3상 전원을 6상 전압으로 변환할 때 주로 사용되는 방식입니다.
3
환상 결선

오답 함정 분석

환상(Ring) 결선은 델타 결선의 다른 명칭으로, 상수 변환이 아닌 일반적인 3상 연결 방식 중 하나입니다.
4
2중 3각 결선

오답 함정 분석

2중 3각(Double Delta) 결선은 3상 전원을 6상 전압으로 변환하기 위해 사용되는 방식입니다.

자주 묻는 질문

Q.
Scott 결선 외에 3상을 2상으로 변환하는 다른 방법이 있나요?
우드브리지(Woodbridge) 결선이 있습니다. 하지만 효율성과 구성의 편의성 때문에 Scott 결선이 실무에서 더 널리 사용됩니다.
Q.
Scott 결선에서 티좌 변압기의 권선비가 왜 86.6%여야 하나요?
3상 전압과 2상 전압 사이의 벡터 관계에서 평형을 유지하기 위해 주좌 변압기 전압의 sin(60도)인 약 0.866배의 전압이 필요하기 때문입니다.