보호계전기 및 보호계전방식
전기기사 필기 2015년 3회 26번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 배전반 및 제어기기 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
보호 계전기의 반한시·정한시 특성은?
선택지 분석
1
동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성
오답 함정 분석
해당 설명은 전류의 크기에 반비례하여 동작 시간이 결정되는 반한시(Inverse Time) 특성에만 해당합니다.
2
최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성
오답 함정 분석
해당 설명은 설정된 최소 동작 전류 이상에서 지연 시간 없이 즉각 동작하는 순시(Instantaneous) 특성입니다.
3
동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성
오답 함정 분석
해당 설명은 전류의 크기와 상관없이 미리 정해진 일정 시간 후에 동작하는 정한시(Definite Time) 특성입니다.
동작전류가 적은 동안에는 동작 전류가 커질수록 동작시간이 짧아지고, 어떤 전류 이상이 되면 동작전류의 크기에 관계 없이 일정한 시간에서 동작하는 특성
정답 상세 해설
반한시·정한시 특성은 반한시 특성과 정한시 특성을 결합한 형태의 동작 방식입니다.
•
Step 1: 반한시 구간의 동작을 분석합니다. 동작 전류가 비교적 적은 범위에서는 전류가 증가함에 따라 동작 시간이 단축되는 반한시 특성이 나타납니다.
•
Step 2: 정한시 구간의 동작을 분석합니다. 전류가 특정 임계값(포화 영역) 이상으로 커지면 전류의 크기와 관계없이 일정한 시간 후에 동작하는 정한시 특성으로 전환됩니다.
•
Step 3: 결론적으로 두 가지 특성이 혼합된 4번 선지가 반한시·정한시 계전기의 정확한 정의입니다.
자주 묻는 질문
Q.
반한시 특성과 정한시 특성의 근본적인 차이는 무엇인가요?
반한시는 전류가 커질수록 동작 시간이 짧아지는 가변적 특성을 가지며, 정한시는 전류 크기와 무관하게 설정된 일정 시간 후에 동작하는 고정적 특성을 가집니다.
Q.
반한시·정한시 계전기는 주로 어떤 용도로 사용되나요?
주로 과전류 보호를 위해 배전 선로 및 변압기 보호용으로 널리 사용되며, 계통의 보호 협조를 용이하게 하기 위해 채택됩니다.