전압조정

전기기사 필기 2015년 1회 35번

과목 / 챕터전력공학 / 배전반 및 제어기기
인지 유형calculation
난이도Level 3
Q문제
송전단 전압이 , 수전단 전압이 인 송전선로에서 수전단의 부하를 끊을 경우에 수전단 전압이 가 되었다면 전압 변동률은 몇 가 되는가?

선택지 분석

1
4.5

오답 함정 분석

송전단 전압과 무부하 수전단 전압을 이용하여 잘못 계산한 결과입니다.
2
4.8

오답 함정 분석

송전단 전압과 무부하 수전단 전압을 기준으로 잘못 계산한 결과입니다.
5.0

정답 상세 해설

전압 변동률은 무부하 시 수전단 전압과 정격 부하 시 수전단 전압의 차이를 정격 부하 시 수전단 전압으로 나눈 백분율입니다.
Step 1: 주어진 조건 확인 - 정격 부하 시 수전단 전압() = - 무부하 시 수전단 전압() = - 송전단 전압() = (전압 변동률 계산 시 불필요한 함정 데이터입니다.)
Step 2: 전압 변동률() 공식 적용 -
Step 3: 값 대입 및 계산 -
4
10.0

오답 함정 분석

송전단 전압과 수전단 전압의 차이를 이용하여 전압 강하율을 잘못 계산한 결과입니다.

자주 묻는 질문

Q.
전압 강하율과 전압 변동률의 차이는 무엇인가요?
전압 강하율은 송전단 전압과 수전단 전압의 차이를 수전단 전압으로 나눈 값이며, 전압 변동률은 무부하 시 수전단 전압과 정격 부하 시 수전단 전압의 차이를 수전단 전압으로 나눈 값입니다.
Q.
문제에서 주어진 송전단 전압 66kV는 왜 계산에 사용하지 않나요?
전압 변동률을 구하는 공식에는 무부하 시 수전단 전압과 정격 부하 시 수전단 전압만 필요하므로, 송전단 전압은 계산에 사용되지 않는 함정 데이터입니다.