전력보안통신설비
전기기사 필기 2005년 2회 90번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통신선의 높이에 대한 설명 중 틀린 것은?
선택지 분석
1
도로를 횡단하는 경우에는 지표상 6m 이상으로 한다.
오답 함정 분석
도로 횡단 시 지표상 6m 이상으로 시설해야 한다는 규정은 기술기준에 부합하는 올바른 설명입니다.
철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 궤조면상 6m 이상으로 한다.
정답 상세 해설
철도 또는 궤도를 횡단하는 가공통신선의 높이는 궤조면상 6.5m 이상이어야 하므로 6m라고 설명한 해당 선지는 틀린 설명입니다.
•
Step 1: 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 및 가공통신선의 시설 높이 기준을 확인합니다.
•
Step 2: 도로 횡단 시 6m 이상(교통 지장 없을 시 5m), 횡단보도교 위 시설 시 5m 이상 등의 세부 기준을 검토합니다.
•
Step 3: 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 안전을 위해 궤조면상 6.5m 이상을 유지해야 함을 확인하여 오답을 판별합니다.
3
횡단보도교의 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 5m 이상으로 한다.
오답 함정 분석
횡단보도교 위 시설 시 노면상 5m 이상을 유지해야 한다는 규정은 기술기준에 부합하는 올바른 설명입니다.
4
도로를 횡단하는 경우, 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선이 교통에 지장을 줄 우려가 없는 경우에는 지표상 5m 까지로 감할 수 있다.
오답 함정 분석
교통에 지장이 없는 특수 상황에서 높이를 5m까지 완화할 수 있다는 규정은 기술기준에 부합하는 올바른 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
철도 횡단 시 높이 기준이 왜 6.5m인가요?
열차의 안전한 운행과 통신선의 물리적 보호를 위해 일반적인 도로 횡단 기준보다 높은 6.5m 이상의 이격 거리를 확보하도록 규정하고 있습니다.
Q.
도로 횡단 시 높이를 5m로 낮출 수 있는 조건은 무엇인가요?
저압 또는 고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선으로서, 교통에 지장을 줄 우려가 없는 경우에 한하여 5m까지 감할 수 있습니다.