특고압 가공전선로

전기기사 필기 2004년 3회 87번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
제2종 특별고압 보안공사의 기술기준으로 옳지 않은 것은?

선택지 분석

1
특별고압 가공전선은 연선일 것

오답 함정 분석

특별고압 보안공사에서는 전선의 기계적 강도 확보를 위해 단선이 아닌 연선 사용을 의무화하고 있습니다.
2
지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전률은 2 이상일 것

오답 함정 분석

제2종 특별고압 보안공사 시 목주의 안전율은 2.0 이상으로 규정되어 있는 것이 맞습니다.
지지물이 목주일 경우 그 경간은 150m 이하일 것

정답 상세 해설

제2종 특별고압 보안공사에서 지지물이 목주인 경우 경간은 100m 이하로 제한됩니다.
Step 1: 제2종 특별고압 보안공사의 지지물별 경간 규정을 확인합니다.
Step 2: 목주 및 A종 지지물의 경간은 100m 이하, B종 지지물은 150m 이하, 철탑은 400m 이하로 규정되어 있습니다.
Step 3: 따라서 목주의 경간을 150m 이하라고 설명한 것은 기술기준에 위배됩니다.
4
지지물이 A종철주라면 그 경간은 100m 이하일 것

오답 함정 분석

A종 철주나 A종 철근 콘크리트주의 경우 목주와 동일하게 100m 이하의 경간 제한을 받습니다.

자주 묻는 질문

Q.
제2종 특별고압 보안공사는 어떤 경우에 적용하나요?
특별고압 가공전선이 저압 가공전선 등과 교차하거나 접근 상태로 시설되는 경우에 적용합니다.
Q.
지지물이 철탑인 경우의 경간 제한은 어떻게 되나요?
제2종 특별고압 보안공사에서 지지물이 철탑인 경우 경간은 400m 이하로 제한됩니다.
전기기사 필기 2004년 3회 87번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프