전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2015년 2회 91번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
345kV 가공 전선로를 제1종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에 사용하는 전선은 인장강도 77.47kN 이상의 연선 또는 단면적 몇 이상의 경동연선 이어야 하는가?
선택지 분석
1
100
오답 함정 분석
100kV 이하의 일반적인 특고압 가공전선로 굵기 기준과 혼동할 수 있으나, 보안공사 기준에는 해당하지 않습니다.
2
125
오답 함정 분석
제1종 특고압 보안공사의 전압별 세부 기준 수치에 포함되지 않는 값입니다.
3
150
오답 함정 분석
사용전압이 100kV 초과 300kV 이하인 경우에 적용되는 기준값입니다.
200
정답 상세 해설
제1종 특고압 보안공사 시 전압에 따른 전선의 굵기 기준을 파악합니다. 사용전압이 300kV를 초과하는 경우에는 단면적 200 이상의 경동연선을 사용해야 합니다.
•
Step 1: 문제에서 주어진 사용전압은 345kV입니다. 이는 300kV를 초과하는 범주에 해당함을 확인합니다.
•
Step 2: 제1종 특고압 보안공사 기준에 따라 100kV 미만은 55 , 100kV 이상 300kV 이하는 150 , 300kV 초과는 200 를 적용합니다.
•
Step 3: 따라서 345kV 전선로에는 인장강도 77.47kN 이상 또는 단면적 200 이상의 경동연선을 시설해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
제1종 특고압 보안공사는 어떤 상황에서 적용되나요?
특고압 가공전선로가 건조물 등과 제2차 접근상태로 시설되어 전선 단선 시 발생할 수 있는 위험을 방지하기 위해 강화된 안전 기준을 적용할 때 시행합니다.
Q.
전압이 154kV인 경우에는 전선 굵기 기준이 어떻게 되나요?
154kV는 100kV 초과 300kV 이하 범위에 해당하므로, 단면적 150 이상의 경동연선을 사용해야 합니다.
Q.
인장강도 기준과 단면적 기준 중 하나만 만족하면 되나요?
네, 규정된 인장강도 이상의 연선이거나 규정된 단면적 이상의 경동연선 중 하나를 선택하여 시설하면 됩니다.