발전소·변전소·개폐소 등

전기기사 필기 2005년 2회 99번

과목 / 챕터전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
발전소에 시설하지 않아도 되는 계측장치는?

선택지 분석

1
발전기의 고정자 온도

오답 함정 분석

용량 10,000kVA 이상의 발전기에는 고정자 온도를 측정하는 장치를 반드시 시설해야 하므로 오답입니다.
주요 변압기의 역률

정답 상세 해설

발전소의 주요 변압기에는 전압, 전류, 전력 또는 온도를 측정하는 장치는 필요하나 역률계는 의무 시설 대상이 아닙니다.
Step 1: 발전소 계측장치 관련 규정 확인. 전기설비기술기준에 따라 발전소에는 발전기, 변압기, 동기조상기 등의 운전 상태를 감시하기 위한 계측장치를 시설해야 합니다.
Step 2: 변압기 계측 항목 구분. 주요 변압기에는 전압 및 전류 또는 전력을 측정하는 장치를 시설해야 하며, 특별고압용 변압기에는 온도를 측정하는 장치를 시설해야 합니다.
Step 3: 제외 항목 판별. 역률은 발전소 내 주요 변압기의 필수 계측 항목으로 명시되어 있지 않으므로 시설하지 않아도 되는 장치에 해당합니다.
3
주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력

오답 함정 분석

주요 변압기에는 전압 및 전류 또는 전력을 측정하는 장치를 반드시 시설해야 하므로 오답입니다.
4
특별고압용 변압기의 온도

오답 함정 분석

특별고압용 변압기에는 내부 이상 유무를 확인하기 위해 온도를 측정하는 장치를 반드시 시설해야 하므로 오답입니다.

자주 묻는 질문

Q.
발전소에 반드시 시설해야 하는 계측장치에는 어떤 것들이 있나요?
발전기, 변압기, 동기조상기의 전압, 전류, 전력 및 온도를 측정하는 장치 등이 규정에 따라 설치되어야 합니다.
Q.
발전기 고정자 온도 계측은 모든 발전기에 해당하나요?
아니요, 용량이 10,000kVA 이상인 발전기에 한하여 고정자 온도를 측정하는 장치를 시설하도록 규정하고 있습니다.
전기기사 필기 2005년 2회 99번 문제 및 상세 풀이 | 패스루프