전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2007년 2회 96번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 3 |
Q문제
가공 전선로에 사용하는 지지물의 강도계산에 적용하는 갑종 풍압하중을 계산할 때 구성재의 수직 투영면적 에 대한 풍압의 기준이 잘못된 것은?
선택지 분석
1
목주 : 588 Pa
오답 함정 분석
목주의 갑종 풍압하중 기준은 588 Pa로 규정에 부합하는 옳은 설명입니다.
2
원형 철주 : 588 Pa
오답 함정 분석
원형 철주의 갑종 풍압하중 기준은 588 Pa로 규정에 부합하는 옳은 설명입니다.
원형 철근콘크리트주 : 882 Pa
정답 상세 해설
원형 철근콘크리트주의 갑종 풍압하중 기준은 588 Pa이므로 882 Pa로 제시된 본 보기는 잘못된 설명입니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준에 따른 지지물별 갑종 풍압하중(수직 투영면적 1제곱미터당 풍압)을 확인합니다.
•
Step 2: 목주, 원형 철주, 원형 철근콘크리트주와 같이 원형 단면을 가진 지지물의 기준값은 모두 588 Pa입니다.
•
Step 3: 문제에서 제시된 882 Pa은 원형이 아닌 철주나 철근콘크리트주에 적용되는 기준이므로, 원형 철근콘크리트주에 대한 설명으로 부적절합니다.
4
강관으로 구성(단주는 제외)된 철탑 : 1255 Pa
오답 함정 분석
강관으로 구성된 철탑의 갑종 풍압하중 기준은 1255 Pa로 규정에 부합하는 옳은 설명입니다.
자주 묻는 질문
Q.
갑종 풍압하중은 어떤 경우에 적용하나요?
빙설이 적은 지방에서 고온 계절에 발생하는 최대 풍압을 상정하여 지지물의 강도를 계산할 때 적용합니다.
Q.
원형 지지물들의 풍압하중 기준이 왜 모두 동일한가요?
목주, 원형 철주, 원형 철근콘크리트주는 모두 원형 단면을 가지고 있어 바람을 받는 형상 계수가 동일하기 때문에 588 Pa의 같은 기준을 적용합니다.