발전소·변전소·개폐소 등
전기기사 필기 2005년 2회 83번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
발·변전소에서 특별고압 전로의 접속상태를 모의 모선 등으로 표시하지 않아도 되는 것은?
선택지 분석
1
2회선의 복모선
오답 함정 분석
복모선은 회선 수와 관계없이 접속 상태가 복잡하므로 반드시 모의 모선을 표시하여 오조작을 방지해야 합니다.
2회선의 단일모선
정답 상세 해설
발전소·변전소 등의 특별고압 전로 접속상태 표시 규정에 따라 2회선 이하의 단일 모선은 표시를 생략할 수 있습니다.
•
Step 1: 특별고압 전로의 접속상태 표시 원칙을 확인합니다. 발전소, 변전소, 개폐소 등에 시설하는 특별고압 전로에는 모의 모선 등을 사용하여 접속상태를 표시해야 합니다.
•
Step 2: 표시 생략이 가능한 예외 규정을 적용합니다. 단일 모선으로서 회선수가 2 이하인 경우 또는 접속상태를 쉽게 식별할 수 있는 경우에는 표시하지 않을 수 있습니다.
•
Step 3: 문제에서 제시된 2회선의 단일 모선은 위 예외 조건(단일 모선 및 2회선 이하)에 완벽히 부합하므로 표시 의무가 없습니다.
3
4회선의 복모선
오답 함정 분석
복모선 구조이면서 회선 수가 2를 초과하는 4회선은 반드시 모의 모선 표시를 통해 계통을 나타내야 합니다.
4
3회선의 단일모선
오답 함정 분석
단일 모선이라 하더라도 회선 수가 2를 초과(3회선 이상)하면 예외 규정에 해당하지 않으므로 모의 모선을 표시해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
모의 모선이란 무엇인가요?
전력 계통의 실제 접속 상태를 운전자가 한눈에 파악할 수 있도록 배전반 표면에 선과 기호로 나타낸 모형 선로를 의미합니다.
Q.
왜 2회선 이하의 단일 모선은 표시를 생략할 수 있나요?
회로 구성이 매우 단순하여 오조작의 위험이 적고, 육안으로도 충분히 접속 상태를 식별할 수 있기 때문입니다.
Q.
복모선은 왜 회선 수에 상관없이 표시해야 하나요?
복모선은 모선이 두 개로 분리되어 있어 절체 조작 등이 빈번하고 복잡하므로, 사고 예방을 위해 반드시 표시가 필요합니다.