전선로(고압·특고압)
전기기사 필기 2003년 3회 87번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 고압·특고압 전기설비 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
고압 가공전선을 시가지외에 시설할 때, 전선으로 사용되는 경동선의 최소 굵기는 몇 mm 인가?
선택지 분석
1
2.6
오답 함정 분석
2.6mm는 저압 가공전선로에서 경간이 40m 이하인 경우에 적용되는 최소 굵기 기준입니다.
2
3.2
오답 함정 분석
3.2mm는 저압 가공전선로에서 경간이 40m를 초과하는 경우에 적용되는 최소 굵기 기준입니다.
4.0
정답 상세 해설
고압 가공전선을 시가지 외의 장소에 시설할 경우, 경동선의 최소 굵기는 4.0mm 이상이어야 합니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 한국전기설비규정(KEC)의 가공전선로 규정을 확인합니다.
•
Step 2: 고압 가공전선로의 시설 기준에 따르면, 시가지 외의 장소에서는 인장강도 5.26kN 이상의 것 또는 지름 4.0mm 이상의 경동선을 사용하도록 규정하고 있습니다.
•
Step 3: 문제에서 요구하는 조건이 '고압', '시가지 외', '경동선'이므로 해당 기준치인 4.0mm를 선정합니다.
4
5.0
오답 함정 분석
5.0mm는 고압 가공전선을 시가지에 시설하는 경우에 적용되는 최소 굵기 기준입니다.
자주 묻는 질문
Q.
시가지 내에 고압 가공전선을 시설할 때의 기준은 무엇인가요?
시가지 내에 고압 가공전선을 시설하는 경우에는 안전성을 위해 지름 5.0mm 이상의 경동선을 사용해야 합니다.
Q.
인장강도를 기준으로 할 때는 수치가 어떻게 되나요?
시가지 외 고압 가공전선의 경우 인장강도 5.26kN 이상, 시가지 내의 경우 인장강도 8.01kN 이상의 전선을 사용해야 합니다.