장거리 송전선로의 특성
전기기사 필기 2015년 2회 34번
| 과목 / 챕터 | 전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
34. 서지파가 파동임피던스 의 선로 측에서 파동 임피던스 의 선로 측으로 진행할 때 반사계수 는?
선택지 분석
정답 상세 해설
서지파가 파동 임피던스 에서 로 진행할 때의 반사계수는 입니다.
•
Step 1: 진행파의 전압을 , 반사파의 전압을 , 투과파의 전압을 라고 할 때, 접속점에서의 전압과 전류의 연속 조건에 의해 및 가 성립합니다.
•
Step 2: 위 두 식을 연립하여 반사파 전압 를 구하면 이 됩니다.
•
Step 3: 따라서 반사계수 는 입사파 전압에 대한 반사파 전압의 비이므로 로 계산됩니다.
2
오답 함정 분석
이 수식은 반사계수가 아닌 투과계수를 나타내는 공식입니다.
3
오답 함정 분석
반사계수 공식에서 분자의 임피던스 차이 순서가 뒤바뀐 오답입니다.
4
오답 함정 분석
투과계수 공식에서 분자의 임피던스를 잘못 표기한 오답입니다.
자주 묻는 질문
Q.
투과계수는 어떻게 구하나요?
투과계수는 입사파 전압에 대한 투과파 전압의 비로 정의되며, 공식은 입니다.
Q.
파동 임피던스 과 가 같으면 반사계수는 어떻게 되나요?
두 파동 임피던스가 같으면 이 되므로 반사계수는 0이 되며, 이는 반사파가 발생하지 않고 모두 투과됨을 의미합니다.