가공전선로 및 지중전선로

전기기사 필기 2017년 3회 39번

과목 / 챕터전력공학 / 송·배전선로의 전기적 특성
인지 유형memory
난이도Level 2
Q문제
송전선로에 매설지선을 설치하는 주된 목적은?

선택지 분석

1
철탑 기초의 강도를 보강하기 위하여

오답 함정 분석

철탑 기초의 강도 보강은 토목 구조적 보강 작업에 해당하며 매설지선의 전기적 기능과는 관련이 없습니다.
2
직격뢰로부터 송전선을 차폐보호하기 위하여

오답 함정 분석

직격뢰로부터 송전선을 직접 보호하는 장치는 전선로 상부에 가설하는 가공지선입니다.
3
현수애자 1연의 전압분담을 균일화하기 위하여

오답 함정 분석

애자련의 전압 분담을 균일하게 하고 애자련을 보호하는 장치는 초호각(Arcing Horn) 또는 초호환(Arcing Ring)입니다.
철탑으로부터 송전선로의 역섬락을 방지하기 위하여

정답 상세 해설

매설지선은 철탑의 접지저항을 낮추어 역섬락을 방지하는 것이 주된 목적입니다.
Step 1: 매설지선은 철탑의 접지저항을 줄이기 위해 철탑 기초 부근의 지중에 매설하는 도체입니다.
Step 2: 철탑이나 가공지선에 낙뢰가 쳤을 때 철탑의 접지저항이 크면 철탑의 전위가 급격히 상승하여 전선 쪽으로 방전이 일어나는 역섬락이 발생합니다.
Step 3: 매설지선을 설치하여 접지저항을 낮추면 철탑의 전위 상승이 억제되어 역섬락 사고를 효과적으로 예방할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q.
매설지선과 가공지선의 차이점은 무엇인가요?
가공지선은 전선로 상부에 설치하여 직격뢰를 직접 맞는 역할을 하며, 매설지선은 철탑 하부 지중에 설치하여 접지저항을 낮추는 역할을 합니다.
Q.
역섬락은 왜 위험한가요?
역섬락이 발생하면 송전선로에 고전압이 침입하여 절연 파괴 및 정전 사고를 유발할 수 있기 때문에 매설지선을 통한 방지가 중요합니다.