전로의 절연
전기기사 필기 2015년 1회 98번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | calculation |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
중성점 직접 접지식 전로에 연결되는 최대사용전압이 69kV인 전로의 절연내력 시험 전압은 최대 사용전압의 몇배인가?
선택지 분석
1
1.25
오답 함정 분석
최대사용전압이 7kV를 초과하고 60kV 이하인 전로의 절연내력 시험 전압 배수입니다.
2
0.92
오답 함정 분석
최대사용전압이 25kV 이하인 중성점 다중 접지식 전로의 절연내력 시험 전압 배수입니다.
0.72
정답 상세 해설
중성점 직접 접지식 전로에 연결되는 최대사용전압이 60kV를 초과하는 전로의 절연내력 시험 전압은 최대사용전압의 0.72배입니다.
•
Step 1: 문제에서 주어진 전로의 접지 방식은 '중성점 직접 접지식'입니다.
•
Step 2: 문제에서 주어진 최대사용전압은 69kV로, 기준 전압인 60kV를 초과합니다.
•
Step 3: 따라서 해당 전로의 절연내력 시험 전압은 최대사용전압의 0.72배가 됩니다.
4
1.5
오답 함정 분석
최대사용전압이 7kV 이하인 전로의 절연내력 시험 전압 배수입니다.
자주 묻는 질문
Q.
절연내력 시험 전압은 어떻게 결정되나요?
전로의 접지 방식(비접지, 직접 접지, 다중 접지 등)과 최대사용전압의 크기에 따라 법적으로 정해진 배수를 곱하여 결정합니다.
Q.
중성점 직접 접지식 전로에서 60kV 이하일 때는 몇 배를 적용하나요?
중성점 직접 접지식 전로에서 최대사용전압이 60kV 이하인 경우에는 별도의 직접 접지 기준이 아닌 일반 전로 기준(1.25배 등)을 따르거나, 170kV 이하인 경우 0.72배를 적용하는 등 전압 구간에 따라 세부 기준이 다릅니다. 단, 60kV 초과 시에는 명확히 0.72배를 적용합니다.