전로의 절연
전기기사 필기 2015년 3회 86번
| 과목 / 챕터 | 전기설비기술기준 / 총칙 |
|---|---|
| 인지 유형 | memory |
| 난이도 | Level 2 |
Q문제
전로와 대지 간 절연내력시험을 하고자 할 때 전로의 종류와 그에 따른 시험전압의 내용으로 옳은 것은?
선택지 분석
1
7000V 이하 - 2배
오답 함정 분석
7,000V 이하 전로의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.5배(최저 500V)를 적용해야 합니다.
2
60000V 초과 중성점 비접지 - 1.5배
오답 함정 분석
60,000V를 초과하는 중성점 비접지식 전로의 시험전압은 최대사용전압의 1.25배를 적용해야 합니다.
60000V 초과 중성점 접지 - 1.1배
정답 상세 해설
60,000V를 초과하는 중성점 접지식 전로의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.1배를 적용하는 것이 옳습니다.
•
Step 1: 전기설비기술기준 및 KEC 규정에 명시된 전로의 종류별 시험전압 계수를 확인합니다.
•
Step 2: 중성점 접지식 전로 중 최대사용전압이 60,000V를 초과하는 경우의 기준을 적용합니다.
•
Step 3: 해당 조건에 부합하는 계수인 1.1배를 선정하여 시험전압을 결정합니다.
4
170000V 초과 중성점 직접접지 - 0.72배
오답 함정 분석
170,000V를 초과하는 중성점 직접접지식 전로의 시험전압은 최대사용전압의 0.64배를 적용해야 합니다.
자주 묻는 질문
Q.
절연내력 시험 시 전압은 얼마 동안 가해야 하나요?
시험전압을 전로와 대지 사이에 연속하여 10분간 가하여 견뎌야 합니다.
Q.
최대사용전압이 7,000V 이하인 경우 최저 시험전압 기준이 있나요?
최대사용전압의 1.5배를 계산한 값이 500V 미만인 경우에는 500V를 시험전압으로 합니다.
Q.
중성점 직접접지식 전로에서 170,000V 이하인 경우의 계수는 얼마인가요?
170,000V 이하의 중성점 직접접지식 전로의 시험전압 계수는 0.72배를 적용합니다.